  1. sahinhan

    Servo motor ve s71200

    Merhaba.V90 ile profinet üzerinden home yapmak biraz dertli. Dökümanda çalışma için çeşitli mode seçimi yapmak gerekiyor.Mail adresi verirsen örnek proje paylaşırım.
  2. sahinhan

    S7-300 veri kayıt etmek

    Merhaba.Plc zaman saatini okuyarak,istediğiniz zamana aralığında kayıt tutun.Bir array oluşturun.Boyutunu siz karar verin.Kayıt altına almak istediğiniz bit değiştiğinde anlık saati ve bit durumunu array içerisine yazarsanız bir list şeklinde okuma yaparsınız.Aşağıda omron ile yaptığımız bir...
  3. sahinhan

    simens plc ile kuka robot arasında bağlantı

    Merhaba.Siemenste standart olarak profinet vardır.Robot tarafına profinet eklemeniz gerekir.Bunu Kukadan temin etmelisiniz.Ayrıca Gsd dosyasınıda isteyin. 1.PLC programına gsd dosyasını ekleyiniz.Network ağına bağlayınız. 2.PLC hardware de input ve output ayarı yapılmalı. 3.Robota profinet...
  4. sahinhan

    Kuka Robotlar Hakkında

    Merhabalar. Program içerisinde symbo editör den yazılmamış ise görülmemiş olabilir.Birde eğer bu liste İngilizce dilinde yazılmış sizde başka bir dili kullanıyorsanız yine görüntülenmez. KR C4 için Work Visualdan projeye online olup symbol editörden listeyi tekrardan güncelleyebilirsiniz.Ama...
  5. sahinhan

    loadcell değerinin sürekli değişmesi

    Merhaba.Öncelikle loadcell mekanik olarak nasıl bağlı.Ne tartacaksınız?Sistemde kasıntı olabilir.Bunlar dışında loadcell'i kalibre ettinmizmi?Ağırlığı transmitter ile okuyorsunuz transmitter üzerinden sıfırlama işlemi yapınız.
  6. sahinhan

    Boyutu küçük, Kuvveti büyük motor! (Bulamıyorum)

    http://mugul.com/?gclid=EAIaIQobChMIwcP1wsXn3gIVSbvtCh2FyQUlEAAYAyAAEgIWo_D_BwE Merhaba.Bir inceleyin derim
  7. sahinhan

    TIA ile HMI projelerinde açılış sayfası yapma

    Merhaba. Yaptınızmı bilmem ama şöyle yapılır.Öncelikle ktp 700 basic serisi panel olduğu için ekrandan script yazılarak yapılamıyor.Onun için ekrandan sayfa numarasını okuyacaksınız.Ekran ayarlarından Connection girilir.Burada Area Pointere girilerek Coordination aktif edilir.Bunun altında...
  8. sahinhan

    Siemens HMI' da tank seviyesi animasyonu yapmak istiyorum

    Merhaba. Kütüphanedeki tankların içinde bildiğim böyle bir şey.Ancak bar graph koyarak yapabilirsiniz.
  9. sahinhan

    SHL & SHR KOMUTU

    Merhaba.Bu iki komut ile shift işlemi yapabilirsiniz.Yani örneğin bir byte içindeki biti sağa veya sola kaydırabilirsiniz.Özellikle sıralı işlemlerde ve takip işlerinde işlemi kolaylaştırır.
  10. sahinhan

    Sysmac Studio'da paralel kontak ekleme sorunu

    Bir sorun olmaz.Akış yönü değişmiyorki.
  11. sahinhan

    Array içerisine değerleri sıralı şekilde kaydetmek

    Merhaba.AryShift komutu ile yapabilirsin.İlk yazdığın değeri arrayin ilk elemanına at.Daha sonra aryshl komutu ile bir kaydır.Her trigte dizinin içine sıra ile kayıt yapacaktır.
  12. sahinhan

    S71200 de verileri otomatik olarak nasıl alabilirim?

    Merhaba. Kepware ile verileri çekip basit arayüzler yapabilirsiniz.Kepware için ASP otomasyon destek veriyor.Bir araştırın,işinizi çözecektir.
  13. sahinhan

    Tia portalda valf adası

    Merhaba.Öncelikle kullacağınız valf adasını seçmek gerekir.Genelde Festo olabiliyor.Daha sonra Festo tarafından bu valf adasının gsd dosyasını istemeli veya indirmelisiniz.Tia portaldan Install Gsd seçeneği var.Araç çubuklarından buna ulaşabilirsiniz.Bu işlemden sonra hardware kısımında bu valf...
  14. sahinhan

    Omron Modbus Haberleşme Hatası

    Merhabalar.Omron Nx ve NJ serileri ile Modbus Tcp haberleşmesi yapılıyor.Özel blokalr var.destek.omron.com.tr/makale_kitapligi/ omronun buradaki sitesinde Udp /Ip adı altında örnek uygulama var.Yabancı sitelerde örnekler var.Siemens S71500 ile haberleşerek scadaya veri yazabildim.
  15. sahinhan

    s7 1200 plc RF haberleşme

    Merhaba.Rf haberleşme derken RFID haberleşmeyi mi kast ediyorsunuz? RS485 modülü Modbus haberleşme modulüdür. Sizin RFID okuyucunuz hangi haberleşme protokolünü destekliyor.Eğer okuyucunuz Modbus ile haberleşecekse ve aynı anda bir kaç cihazdan okuma yapacaksanız iki cihazıda aynı anda...
  16. sahinhan

    sarıcı ve cozucu servo motor

    Merhaba.Gerginliği yani tansiyonu ölçmek için loadcell kullanmanız gerekir.Bunu bir transmitter yardımı ile plcnin analog girişine bağlayın. Saracağınız malzeme çok hassas bir malzeme.Sarıcı ve çözücü proseslerinde bir çok parametre bulunuyor.Örneğin sarıcılalarınız havalı şaft üzerinemi...
  17. sahinhan

    ABB Robot ile Omron PLC Profinet Haberleşmesi

    Merhaba.Profinet ile haberleşmek için Omron tarafında profinet kartınız olması gerekir.Ayrıca Abb tarafındada robotta profinet kartı olmalı ve profinet yazılım opsiyonu eklenmelidir.Robotunuza haberleşme için gerekli gsd dosyasını plc programına yüklemeniz gerekir.Harware olarak robot...
  18. sahinhan

    Kuka KRC2 stop

    Merhaba.Resimdeki gibi yapabilirsiniz.KR C4 kontrolcüleri bildiğim için bu örnekte oradan.KR C2 içinde aynısı olabilir ama emin değilim.
  19. sahinhan

    Kuka Robotlar Hakkında

    Merhaba.Evet uygulamlarda Kuka ile çalışıyorum.
  20. sahinhan

    Kuka Robotlar Hakkında

    Merhaba.Kuka robotlar ile ilgili bazı tecrübelerimi ve bazı uygulamaları buradan paylaşmayı düşünüyorum.Özellikle makina yükleme-boşaltma,montaj hatları ve paketleme ile paletleme sektöründe bir çok uygulamadan elde ettiklerimi sizlerle paylaşmak isterim.Elimden geldiğincede sorunlarınıza...