Zeytey kullanıcısının son içeriği

  1. Zeytey

    ABB Robot ve S7-1200

    Merhabalar, Konu ile ilgili cok profesyonel oldugumu söylemem ama yapmaniz gereken; I/O'lari tanimladiktan sonra makineler arasi karsiligini bulmak ve bunlari adlandirmak sonrasinda ise PLC ve Robot icerisinde programlamalar yaparak bu I/O'lari tetiklemeniz gerekiyor. Örnegin; FANUC robot ile...
  2. Zeytey

    10 Bit'lik Hafızayı INT değerine dönüştürme.

    Merhabalar, Öncelikle bu geçirmek olduğumuz zor günlerde bütün forum sakinlerine sabır diliyorum ve problemlerle karşılaşmamalarını diliyorum. TIA Portal'da IO-Link'li akış ve sıcaklık sensörü kullanmaktayım ve bu IO-L sensörden aldığım sıcaklık bilgisi 10 bitlik hafızada kullanılmakta...
  3. Zeytey

    FANUC Robot ve Euromap 67

    Merhabalar, Elimde bulunan FANUC robotun euromap kartı bulunmamakta olup euromap özelliği olan enjeksiyon makinası ile kendi fiziksel IO kartından haberleştirmeyi düşünüyorum fakat bu durumun mümkün olup olmayacağını henüz deneyerek öğrenemiyorum. Sizlere sorum bu şekilde bir bağlantı yapsam...
  4. Zeytey

    Analog Modüllerde BIT Önemi

    Teşekkür ederim, burada 4096 ve 32767 sayıları gelen int değer aralığı mıdır?
  5. Zeytey

    Analog Modüllerde BIT Önemi

    Herkese iyi haftalar, Değerli forum sakinleri, sizlere Siemens Analog I/O modüllerinde bulunan 13 BIT ve 16 BIT değerlerinin önemini sormak istiyorum. Burada benim fikrim genel analog sinyalin dijital veriye dönüştürülmesindeki çözünürlük. Ama, ben bunun seçiminde bulunurken nelere dikkat...
  6. Zeytey

    Tia Portal ile hmi yerine Pc üzerinden scada yapmak için Resimlerle Soru ?

    Merak ettiğim bir husus var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Benim bir projemde plc ve panel dışında hol monitörü olarak kullanmak istediğim büyük bir televizyon var ve buna benzer bir çalışma ile monitörize etmeyi düşünüyorum. Fakat, anlamadığım şey TIA Portal'ın sürekli açık kalması mı...
  7. Zeytey

    Sürücülerle Motorun Çektiği Akımı Ölçebilir Miyiz?

    Anladım, peki bu duruma uygun bir cihaz bulabilir miyim? Bilginiz var mıdır? Başta benim aklıma enerji analizörü gelmişti ama onun fonksiyonları çok fazla diye gereksiz bir yatırım olur diye düşündüm. Cevabınız için teşekkürler.
  8. Zeytey

    Sürücülerle Motorun Çektiği Akımı Ölçebilir Miyiz?

    Merhabalar, Gerçekleştirmek istediğim projemde 220 VAC ve 9 VDC motorlar kullanılmakta. Projede bu motorların çektiği akımı ölçmek istiyorum, fakat motorlar 70mA kadar akım çekebiliyorlar. Bu yüzden PLC'de doğrudan analog modül ile ölçüm yapmak yerine PLC'yi haberleştirebileceğim bir cihaz...
  9. Zeytey

    Otomasyon Mühendisi. LS ve SIEMENS PLC HMI programlama ve tasarımı.

    Otomasyon Mühendisi. LS ve SIEMENS PLC HMI programlama ve tasarımı.
  10. Zeytey

    ABB Robot Spesifik I / O'lar

    Herkese selamlar! ABB robot ile Siemens S7-1200 entegrasyonu yapmak istiyorum ve bu entegrasyonda PLC program kısmını ben yapacağım. Fakat ABB'de kullanılan I/O'lar nelerdir açıkçası çok fazla bilmiyorum. Daha açık örnek vermek gerekirse örneğic fanucta move enable IO act Drivers OFF gibi...
  11. Zeytey

    S7-1200 Kablosuz Modbus ile Haberleşme

    Cevaplarınız için teşekkür ederim
  12. Zeytey

    S7-1200 Kablosuz Modbus ile Haberleşme

    Selamlar, Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. Projemizde bulunan bir PLC sistemine AGV integrasyonu yapmak istiyoruz ve bu sistemde PLC ile AGV haberleşmesini fabrikamızda kendi server'ı üzerinden wifi yolu ile yapmak istiyoruz ve bu haberleşmeyi MODBUS protokolü ile yapmak istiyoruz fakat...
  13. Zeytey

    ABB Robot ve S7-1200

    Teşekkür ederim! Emeğinize sağlık!
  14. Zeytey

    ABB Robot ve S7-1200

    Selamlar, Dediğinizi yaptım fakat I/O belirlemeyi nasıl yapabiliyoruz TIA'dan? Protokol I/O'ları yani.
  15. Zeytey

    ABB Robot ve S7-1200

    Herkese merhabalar, Öncelikle iyi günler dilerim. Bir projece ABB robot ile parça dizme işlemi yapılacak ve bu projede S7-1200 1214 dc/dc/dc kullanacağım Programı TIA V14 ile yazacağım. Robot ve PLC arasında haberleşmeyi PROFINET ile yapacağım. Fakat Device Config'te ABB seçeneğini...
Geri