  1. Tavada A.G Kablolarını İletme Yöntemi

    Baktım da avantajı ne olur sadece akim kapasitesi görüyorum
  2. Tavada A.G Kablolarını İletme Yöntemi

    Merhabalar Havada olan kablo tavalarında tek damarlı kablolu örnek 3(1×240) yan yana götürmenin avantajı nedir üçgen şeklinde götürmenin avantajı nedir teşekkür ederim
  3. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    teşekkürler aslında akım olarak kurtarıyor olarak görüyorum voltaj düşümünü hesapladığım (0.0124*240kw*220m)/240 mm2) = 2,72 çıkmakta tesisimizde trafo var araştırdığımda trafo olduğunda %5 olarak tolerans payı var diyorlar Bir problem çıkar mı bu durumlara göre emin değilim.
  4. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Çekeceğim kablo öznur marka sitesinde isaretledigim bölge üçgen 605 yan yana 780 A taşımaktadır yazıyor
  5. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Kabloyu tavalarla götüreceğim dediginizde haklısınız bu kablonun cekilmesi baya zor ama tavaların yolu müsait kabloyu döşemem de bir problemim yok açıkçası ben sadece hesap kitaplara takıldım
  6. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Günaydın Hocam en büyük motorum 45 kw değerinde şöyle söylecek olursam 5kw-45 kw güce sahip toplam 7 adet motorum bulunmakta her faz için 4x240 kablo derken o kısmı anlamadım her fazda 240 kablo mu olması lazım benim düşündüğüm havada yan yana 240lık kablo götürmek
  7. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Kablo olarak düşünüyoruz şu anda
  8. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Şu anda trafoyu yaptıramam bunu kabloyla çözmek durumundayım Nevzat Hocam Trafom olsa uygun kabloyu secer beslerim. Bir kaç firmadan bu kablo işinizi görür diye teklif aldık emin olmak için sordum aslinda
  9. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Aslında ilk defa bu kadar büyük kablolarla uğraşıyorum Nevzat Hocam Hesaplarımı yaptığımda teoride tutuyor ama elektriğin mekanik kısmında kablonun döşenmesi kavislerde bükülmesi vs. gibi konular bu voltaj gerilimini artırır mı aslında Yukarıda dediğim gibi 1600 kova trafomuz var nominal...
  10. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Nevzat Hocam çok teşekkürler bilgiler için yardımlarınız için :) Tesisimizde 1600 kva trafo var ama yüklü su an anda nominal gerilim 400 V ama yüke geçtiğinde trafo çıkışından ölctugumdea 385-390 arası volt alıyorum Endişem hesap kitap kurtarıyor kabloyu havada tava şeklinde yan yana...
  11. 3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

    Merhabalar 250 kw değerinde 2 adet panom var kendime ait 1600 kva trafomdan bu panolara kablo çekeceğim. 1.pano mesafe = 220 mt 2.pano mesafe = 220 mt Kabloları yan yana götürmek şartı ile her faz için 1x240 mm2 n2xh kablo düşünüyorum. Akım ve gerilim düşümü kurtarıyor mu en çok gerilim...
  12. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Teşekkürler bilgi icin
  13. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Yok kablo tavalarında gidecek hocam
  14. Kablo Kesiti Ve Gerilim Düşümü

    Hocam dediginizde haklısınız ama aslında ben 3x240 kablo çekmeyeceğim faz için tek damar 1x240 cekecegim