  1. A.G tarafındaki şalterlerinin hepsinin açması?

    Şalter içerisinde düşük gerilim bobini var. sebekedeki elektrik voltaj dalgalanması olduğunda yani 196 volt altını gördüğünde açar .amacı işletmeyi korumaktır. İkinciside kompanzasyon tribe düşmesi oda toprak kısa devresi olabilir mi akla geliyor.takip etmek lazım 2500 a ve altındaki şalter de...