yilmaz112 kullanıcısının son içeriği

  1. yilmaz112

    Schneider LXM32CD18M2 Sürücü

    Sisteme enerji veriliğinde LXM32CD18M2 Sürücüye herhangi bir komut verilmemesine rağmen ekranında run 0 run -2 run 2 run -3 gibi komutlar yazdırıyor motorda hafif titremeler oluşuyor. Aynı sistemden 1 adet daha var onda ise sürücü komut almadığı zamanlar run 0 yazısında sabit kalıyor.
  2. yilmaz112

    Schneider motor sürücü flt 5200 hatası

    LXM32CD18M2 Sürücü 5200 hatası veriyor. Araştırmama göre enkoder ilgili bir hata. Enkoder Kablosunun uçlarından süreklilik testi yaptım sıkıntı göremedim. Başka nerden kaynaklanıyor olabilir problem ?
  3. yilmaz112

    Punta kaynak makinası

    PLC yi ve sensörleri harici 24V güç kaynağı ile besledim maalesef sorun aynı şekilde devam ediyor. Kaynağı böyle yapıyor tristörlerde de sıkıntı yok trafoda sıkıntı olması sıstemi durdurma yapar mı ?
  4. yilmaz112

    Punta kaynak makinası

    Teşekkürler, Bugun kaynak makinasının ucunu zımparaladık aynı sorun devam ediyor, trafo bağlantıları kontrol ettik sıkıntı yok. Arızayı gösteren videoyu paylaştım zip içinde. Düşük akımda çalışan lakin güzel kaynak yapamayan sistem akım değeri artınca böyle kalıyor.
  5. yilmaz112

    Punta kaynak makinası

    Merhabalar, Elimizde bir adet punta kaynak makinası mevcuttur.Sistemde DELTA DVP28SV- DOPA serisi HMI ve bir adet servo motor bulunmaktadır.HMI panelden eskiden 10-12 akım değerlerini girdiğimizde güzel kaynak yaparken zamanla 20-30 da anca güzel yapmaya başladı ve şimdi sistemi çalıştırdıktan...
  6. yilmaz112

    Arduino lux sensör ve 1.3OLED

    Arduino lux sensor tsl2561 sensörüm var ve bu sensördeki değerleri 1.3inch oled ekrana yazdırmak istiyorum lakin sadece 1 kere değer gösterip duruyor bazense hiç göstermiyor ı2c adreslerinde mi sorun var anlayamadım kodu aşağıda paylaştım.
  7. yilmaz112

    Dopb hafıza

    Merhaba, Hmı ekranımdan plc , ve vfd sürüyorum link haberleşme mevcut. HMI panelde 1. ekranda 2 adet uzunluk seçeneği bulunuyor. örneğin 30cm uzunluğu seçtiğimde 2. ekrandan 4 adet motorun frekans değerlerini girip çalıştır butonlarına basıyorum . 45 cm uzunluğu seçtiğimde 2. ekrandan bu sefer...
  8. yilmaz112

    Endüktif sensör -Hmı-plc

    Delta dopb 4s Hmı ekranım ve dvp14ss2 plc ile vfd-el kontrol yapmaktayım resimde paylaştığım start stop ileri geri işlevi görmektedir. Ben buna 2 tane endüktif sensör ilave etmek istiyorum. Sensör 1 algıladığında ileri Sensör 2 algıladığında geri olacak şekilde gitmesini istiyorum.Hmı Ekranda...
  9. yilmaz112

    Ss2-dop-vfd-modbus haberleşme?

    Anladım teşekkürler. Kuracağım sistemde 2 tane indüktif sensörde bulunacak .bu sensörlerden biri aktifleştiğinde vfd ileri yönde diğeri aktifleştiğinde geri yönde dönecek. sanırım bunu eklemem için plc kullanmam gerekiyor. plc den hmı'a nasıl bilgi yollayacağım bu konu hakkında yardımcı olur...
  10. yilmaz112

    Ss2-dop-vfd-modbus haberleşme?

    9.00 ayarından sürücülere farklı adresler tanımlayacağım lain 2. fotodaki gibi ileri komutunu 2000 adresinden verdiğimde 2 si birlikte algılamayacak mı?
  11. yilmaz112

    Ss2-dop-vfd-modbus haberleşme?

    peki , mesela 4 tane vfd sürücü var hepsini HMI üzerinden farklı frekanslarda çalıştırmak istiyorum bunun haberleşmesini nasıl yapabilirim?
  12. yilmaz112

    Delta-hmı-vfdel

    şuan sadece inverter ve hmi var. elimde ayrıca dvp14ss plc var ama programını yazamadığım için kullanamadım.
  13. yilmaz112

    Delta-hmı-vfdel

    Onun için 2. inverter lazım sanırım. 2. inverteri da hmi nin diğer com portuna bağlayıp istasyon no yu ona göre ayarlamam mı gerek?
  14. yilmaz112

    Delta-hmı-vfdel

    Merhaba,Elimde DOPB07S411 HMI ekran var. Bunu VFD EL ınverter ile haberleştirdim start -stop frekans ayarı bulunmaktadır. Fakat birden fazla inverteri kontrol etmek istiyorum örn: 1. motor 50hz ile çalışırken 2. motor 90hz ile çalışacak. bunu nasıl ayarlayabilirim?
  15. yilmaz112

    Ss2-dop-vfd-modbus haberleşme?

    Merhaba, inverter-hmı haberleşmesini rs485 üzerinden sağladım hmı üzerinden kontrol edebiliyorum fakat 1 den fazla motoru kontrol etmem gerekiyor bunun için plc kullanmama gerek var mı?
Geri