İyi akşamlar elimde resimdeki gibi süt tankı mevcut 2. Devresinde gaz kaçağı var fakat paslanmaz içinde evaparatör kısmının nasıl olduğu hakkında bir fikrim yok bilgisi olan var mıdır ?
İyi akşamlar eski bir chillerimiz mevcut +10 derece çalışıyor ,407 gazlı , hava soğutmalı her devrede de bir büyük ve bir küçük olmak üzere 2şer tane scrool tandem kompresör var . 1. Devrede hersey normal olmasına rağmen 1 kompresör arızalanınca diğer kompresörü de bozuyor çeşitli sebeplerden...
Cihaz 407 gazlı üzerindeki kompresör etiketini ekliyorum . Cihazda herhangi bir etiket yok maalesef tahminim çok eski bir cihaz . Kapalı kutu bir kondenser ve aynı sistem evaparatör ve su tankı mevcut .
Su soğutmalı kuleden kondenser e gelen su termometreyle ölçtüm
giriş 19derece
Çıkış 15derece...
Merhaba su soğutmalı chillerde kondenser giriş ve çıkış derece delta T si kaç olmalı ?
Kondensere girmesi gereken suyun derecesi ortalama kaç derece olmalı ?
Kondenserin tıkalı olduğunu nasıl anlayabilirim ?
Teşekkür ederim iyi akşamlar
Salon tipi klima ısıtma moduna alıp 4 yollu vana enerjilendiği zaman soğutma modunda enerji kesildiği zaman ısıtma modunda çalışıyor . Tam tersi olması gerekirken bu sorun neden kaynaklı olur acaba ?
Şöyle anlatayım abi sistemin pompalar kapalıyken gidiş ve dönüş 2 bar pompa çalıştırılınca chiller girişi 5 bar çıkışı 1-2 bar oluyor . Chiller çalıştırılınca da çıkış suyu soğuyor fakat dönüş tarafı cok zor düşüyor aradakı fark 10 dereceyi geçiyor
hayırlı işler kolay gelsin chillerde su giriş ve çıkışla ilgili sorun yaşıyorum 2 basma 2 dönüş olmak üzere 4 adet pompa mevcut basma da 1 tane pompa arızalı her türlü kombinasyonu yapmama rağmen ve pislik tutucuların temizlenmesine rağmen delta p 2 bar dan fazla oluyor ve bu durumda delta t yi...
Şimdi söyle anlatayım abi .
Hava soğutmalı cihazımız kondenser ve filtresi temiz , fan aktif çalışıyor . Daha önce gaz kaçağı var diye düşünülüp gaz basılmış cihaza . Zaten 500-1000 gr civarı gaz alıyor etiketini bulamadım şuan .
Acaba gazı fazla olupta sürekli by-pass valfini açıyor olabilir...
Tekrar uğradığımda çekeyim abi etiketini .
Bende donma ile alakalı olduğunu düşünüyorum . Fakat eşanjör soğumaya başladığında sıcak gaz göndererek dereceyi yükseltiyor sürekli bu da performansı etkiliyor maalesef
Herkese hayırlı işler mini chillerde soğutma düzgün bir biçimde sağlaınıyor fakat basma hattından by-pass alınıp expansion çıkışına bağlanılmış durumda bu da eşanjör girişi soğumaya başladığında sıcak gaz vererek suyu ısıtmaya başlıyor . Basma hattından alınan by-pass tam olarak ne için acaba ...
Kompresörlerimiz hermatik kompresör
Sistemde glikol değil su dönüyor .
Expansion termostatik .
Kondenser giriş çıkış değerlerini şuan bulamadım yarın daha detaylı yazabilirim büyük ihtimalle.
Teşekkür ederim abi
Bu cihazda superheat değeri 7-9 mu olmalı acaba abi ?