    Yağ Çukuru

    Merhabalar; Bir fabrika gördüm trafo hermetik trafo.630kvA. Yağ çukuru olarak trafonun altına 15 cm derinliğinde beton açılmış. Trafoyu da üstüne monte etmişler. Başka bir tarafta yağın akacağı bir çukur yok. Bahsedilen çukurun gideri yok ve dağıtım şirketi sistemi onaylamış. Hermetik tip...
  2. volkanpasha

    Neden EMO'ya Aidat Ödemek Zorundayız?

    Eğitim herzaman için gerekli. Seminerler düzenlenebilir teknik konularda. EMO'nun verdiği Topraklama sertifikası geçerliliği hakkında araştırma yapmanızı öneririm. Sonuçta mühendislik yetkinliğini EMO vermiyor, üniversite veriyor.
  3. volkanpasha

    3x240+120

    toprağa yatırılmış döşeme katsayısı: 0,97 (Taşıyıcı sistemi :1) sıcaklık katsayısı: 0,94 (PVC Kablo için) 2 adet 3x240+120mm2 kablo; 862,56A akım çeker. 400V, 465kW (858,95A), 105mt, gerilim düşümü: %2,33
  4. volkanpasha

    Kondansatör Karşılığı

    tek faz 300kVAR kondansatörleri üçgen bağlayıp 3 fazlı şebekeye verdiğimizde, 3x300=900kVAR nasıl oluyor? Üçgen bağlı sistemin Xc empedansını nasıl seri olarak düşünüp topluyorsunuz? 3 tane tek fazlı kondansatörü üçgen bağlarsak sistemin gücü 900kVAR olur diyorsunuz?
  5. volkanpasha

    Kondansatör Karşılığı

    arkadaşlar; Basit bir soru sordum. Yıldız bağlarsanız seri paralel bağlarsanızlara gitmiş olay :) Sorum net. Aşağıdaki malzemeden 3 adet üçgen bağlayarak şebekeye bağlıyoruz. 12kV 300kVAR 1 faz Yukarıdaki malzemenin, üçgen bağlı 3 faz karşılığı nedir? (TEK BİR KONDANSATÖR OLARAK) 12kV...
  6. volkanpasha

    Kondansatör Karşılığı

    900kVAR ın mantıklı bir hesaplaması olsa gerek sn testcimurat.
  7. volkanpasha

    Kondansatör Karşılığı

    Arkadaşlar; Bir sorum olacak. Aşağıdaki malzemeden 3 adet üçgen bağlayarak şebekeye bağlıyoruz. 12kV 300kVAR 1 faz Yukarıdaki malzemenin, üçgen bağlı 3 faz karşılığı nedir? 12kV ???kVAR 3 faz Yani tek faz 3 adet bağlayacağıma 3 faz bir adet bağlamak istediğimde ki karşılığını soruyorum.
  8. volkanpasha

    İniş iletkeni olarak yapı gövdesini kullanmak?

    Bu arada bir yanlışı düzelteyim. Paratoner yıldırımı yakalamaz. Havada oluşabilecek bir stresi, stres henüz oluşmadan toprağa vermektir. Yoksa düşünsenize, paratonere yıldırım çarpıyor ve 2x50mm2 som bakır iletken yıldırımı toprağa akıtıyor :D Milyon volt ve toprak direncinin de 1 ohm olduğunu...
  9. volkanpasha

    Yg İŞletme sorumluluĞu

    EMO işte :D
  10. volkanpasha

    ne tarafa yerleştirsem paratoneri

    Paratonerin kapsadığı alana bağlı olarak, yüksek bir yere dikilmeli. Öncelikle paratoner hesabı yaptırmanız gerekli.
  11. volkanpasha

    pens ampermetre ile akım ölçümü yardım

    Hocam. Ana TMŞ'nin çıkışındaki kabloların fazları birer birer ölçüm yap. L1-L2-L3 fazlarını ölçmüş olursun. 3 fazıda pensampermetreye koyarsan aynı anda, kocaman bir 0(sıfır) görürsün. :D
  12. volkanpasha

    Toprak ölçümü nasıl yapılır?

    EMO'nun dediği gibi, "Topraklamayı Mühendis hariç kimse ölçemez. :) Topraklamalar sertifikası almadan ölçüm yapamaz. (Bunuda kendisi veriyor ücret karşılğında) :) Halbuki düğmeye basabilen ve kazık çakabilen herkes topraklama ölçümü yapabilir. :D Önemli olan mühendisin önüne gelen değerleri...
  13. volkanpasha

    Dalgalanma

    sizin sisteminizde gerilim düşümü oluyor. Bu da nötrden kaynaklı olması muhtemel. Nötrün toprakla temasında oksitlenme olması muhtemel. Elektrikçi çağırıp sisteminizi komple bir kontrol ettirin.... kolay gelsin.
  14. volkanpasha

    demeraj akımı

    Makinanızın demaraj akımına bağlı olarak, manyetik ayar sahasını; In bağlı olarak, termik ayar sahasını; ayrıca AG kısadevre akımını baz alarak kompakt şalter seçmelisiniz. Ayrıca; 2 adet 3x120+70mm2 NYY kablo havada, kablo kanalı iyi havalandırılmış, taşıyıcı sayısı, 1, kablo sayısı 2...
  15. volkanpasha

    Trafo ile jeneratör paralel bağlanırsa?

    peki alçak gerilim de bağlanabiilme şartları nelerdir?