arkadaşlar elimizde 2 adet katalogu bulunmayan simens 3rw44 soft starter var bunları devreye alırken parametre ayarlarını nasıl yapacagız veya kataloya nasıl ulaşabiliriz.
ses yüksek gerilim tarafından geliyordur kablo başlığı veya mesnet izalatörler kacırıyor olabilir karanlık bir ortamda gözetleye bilirsen görme şansın vardır. yada kontrol et toprağa dogru ark akışı izine rastlaya bilirsin.
o.g kablodan pens ampermetre kullanarak ölçüm yapabilirsin ben denedim gayette doğru değer elde ediyorsun ayrıca sayacın primer ölçüm ise sayaç üzerinden de değerleri okuyabilirsin
arkadaşlar 300/5 akım troafosu üretim zamanı 50A diger zamanlarda 15A yük olan tesiste yükler dengeli c/k ayarı tamam entes rg8 tek faz kontrollu röle mevcut sistem normal çalışıyordu bir ara kumanda sigortası attı tesis reaktiften cezaya girdi şimdi ise röle bütün kademeleri devreye alıyor...
kardeş t bağlantı dediğin tedaş ta saplama olarak tabir edilir saplama yapacaksan irtibati yapacayın direğe seksiyoner koydururlar eğer hattı böleceksen tedaşın işine gelir çünkü hat uzunsa arıza bulmayı kolaylaştırır fakat buda senin maliyetini arttırır
aynı sorunla bende karşılaştım 7 adet motor bağlı kum eleme ocağında 18kw en büyük motor diğer motorlar devredeyken çalıştırılırken yıldıdan üçgene geçiş esnasında termik ve sigorta attırıyor fakat ilk devreye alındığında bir sorun çıkmıyor motor kalkarken şebeke güçü karsılayamadığından oluyor...