Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
İyi çalışmalar ;
154kV/380kV şalt sahalarında bulunan Akım Tr, Gerilim Tr, Ayırıcı vb. teçhizatlar için TEİAŞ tarafından saha da yapılması istenilen Primer ve Sekonder testlerinin neler olduğu ve nasıl yapıldığına dair dökümana ihtiyacım vardır. Bu şekilde döküman var ise paylaşabilirmisiniz ...
Kesinlikle dediğiniz gibi, kendi arasında yükü üstüne alıp sistemi kesintisiz olarak beslemeye devam ediyor. Bu arıza eş yaşlandırma veya koşulsuz ile alakalı değil çünkü sadece tek jeneratör aktif iken bu sorunu alıyorum ve dediğim gibi her zaman gerçekleşmiyor. Belki haftada 1 veya bazı...
Arkadaşlar merhaba ;
Sistemim de 3 adet CAT marka jeneratör bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi 500kW 1 tanesi ise 275kW'lık jeneratörler. Bazı zamanlar Mains Failure yani Şebeke Hatası gibi bir error alıyorum. Sistemime harici bir kaynak bağlı değil. Bütün sistemi sadece 3 Jeneratör seti ile...
Sami bey mevcut olan asenkron motor ve dirençli yol verme düzeneğini kullanmaya devam etmek istiyorlar. Sadece zaman rölesi yerine başka bir yöntem arıyorlar ilk başlıkta belirttiğim gibi.
Sistemde 4 adet zaman rölesi bulunmakta, biz 4 adet pako şalter alıp kademeli ve manuel olarak dirençleri...
İyi günler arkadaşlar ;
Bir firmada çalışıyorum ve bizden şuan mevcut olarak bilezikli asenkron motor ile vinç kontrol ediliyor. Yol verme yöntemi olarak direnç sistemi seçilmiş. Zaman röleleri yardımıyla kademeli olarak dirençler sistemden çıkarılıyor ve motorun hızı ayarlanıyor.
Bizden...
iyi günler;
öncelikle hangi fideri transfere almak istiyorsanız o fiderin transfer ayırıcısını kapatmalısınız. Daha sonra Transfer fiderinin transfer ve bara ayırıcılarını kapattıktan sonra kesicisine kapama vericeksiniz. Bu manevraları yaparken sekonder kilitleme devrelerinin kontrolünü...
Sorduğunuz konu çok detaylıdır. Fakat genel olarak ayırıcılar da önemli olan Amper ve Ik değeridir. Bu değerler ayırıcıların bağlı olduğu sistemin akımına ve güç değerlerine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca ayırıcının hangi fider de kullanılacağına göre de değişir. Örneğin kublaj fiderin de...
Çok teşekkür ediyorum yardımcı olduğun için bu sadece beni denemek için proje söylenmiş utgulama olmuycakmış yani verdiğin bilgi benim şefimden puan almamı sağladı gerçekten yardımcı oldun saol
yani bu benim projem illa yap diyolar o yüzden benim yapıcak bişeyim yok memnun kalınmazsa söküceğim bu yüzden sizden yardım istiyorum screen şeklinde bana devreyi kurabilirsen çok mutlu olurum
proje biraz değişti ofiste uygulayacagızda şöyle oldu:Klima çalışırken Kapı acıldığında switch çarpıçak ama klima çalışmaya devam edecek zaman rölesi 3dk sayıcak kapı kapanmayınca klima durcak.Eğer kapı bu sürede kapanırsa klima çalışmaya devam edecek.Bu konuda biraz yardımcı olurmusunuz
senden bir yardım daha isteyebilirmiyim https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/69525-1-kontaktor-devrre.html bu linkteki isteğime bbakarsan çok sevinirim