  1. Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

    TEDAŞ önerisi vs bizi bağlamaz 1x240 mmNYY nin Akım taşıma kapasitesi bellidir. 2000 KVA trafonun verebileceği akımda bellidir. EMO Ajandasına bakarsanız veya hesaplarsanız veya trafo üreticisinin kataloguna bakarsanız 0,4 kV ta 2890 A olduğunu görürsünüz. EMO Ajandasında Her fazda 8 adet 1x240...
  2. Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

    Arkadaşlar Merhaba; EPDK sitesinden indirdiğim ELEKTRİK PİYASASINDA TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TASLAĞI na göre üreticiler AKTİF ENERJİ VERİRKEN AYNI ZAMANDA REAKTİF ENERJİ VERİYORLARSA BU FATURALAMADA DİKKATE ALINMAZ DEMEKTEDİR. İLGİLİ MADDEYİ AŞAĞIYA YAPIŞTIRIYORUM. AYNI...
  3. Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

    Merhabalar; Doğrusu GES tesislerinde OG den kompanzasyon yaparak, Şönt reaktör ve şönt reaktör sürücü vs. kullanmak. Şönt reaktörlerde de kayıplar var, pano yeri, ısınma gibi sorunlarıda gidermek gerekiyor. Bir yıl içerisinde sadece 2 ayda kapasitif yazdı. Yukarıda paylaştığım ilk tabloda % 28...
  4. Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

    Merhaba; Kapasitif yazmada tabiki invertörlerin etkisi var. İvertör şebekeye aktif enerji basarken aynı zamanda kapasitif enerji de basıyor. Örneğin aşağıdaki OSOS tan aldığım verinin bir kısmı var. Tarih Aktif Çekiş Reaktif İndüktif Çekiş Reaktif Kapasitif Çekiş Aktif Veriş Reaktif İndüktif...
  5. Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

    Merhabalar; Çalışmakta olduğum fabrikada 2,8 MW GES var. 1 yıldır devrede. ( 100 KW lık 28 Adet invertör var) Tesis gece çalışmıyorsa genelde gece kapasitif yazar. Nedeni Paneller arası kullanılan kablolardır. 2x6 mm2 veya uzun hatlarda 2x10 mm2 solar kablo kullanılmakta binlerce metre...
  6. Siemens Logo Şifrelenmiş programı Açma işlemi!!!

    Arkadaşlar; LOGO Comfort8.2 kullanıyorum. LOGO'da çalışan programı SD karta aldım. Oradan kendime ait LOGOya yükledim. Program çalışıyor. Ekrandan giriş/çıkışların durumunu görüyorum. PC ile online olamıyorum logo şifre istiyor. Yukarıda bahsettiğiniz LGComSpyist programını kurdum fakat Win 10...
  7. Kompanzasyon Rölesi Ayar Videoları

    GEPA REAKTİF GÜÇ RÖLESİNİN AYAR VİDEOSU GEPA REAKTİF GÜÇ RÖLESİNİN AYAR MENÜSÜ - Dailymotion video
  8. Kompanzasyon Rölesi Ayar Videoları

    ENTES RG12C AYAR VİDEOSU AŞAGIDADIR. 00008 - Dailymotion video
  9. akım trafosu mesafesi

    Sayın Maraslıfaruk 30 mt. mesafede problem olmaz. Şöyleki R = L/(X.S) direnç formülünde R=30/(56 x 2,5) = 0,21 ohm olmaktadır. Röle 10 mA akımla çalışmaktadır. 30 mt kabloda olan gerilim düşümü U = R x I dan 0,21 ohm X 10 mA = 0,0021 Volt yapar. Yani 2,5 mm2 kesitli kablo ile mükemmel çalışır...
  10. Kompanzasyon Rölesi Ayar Videoları

    KAEL VARKOMBİ 12 KLASİK - Dailymotion video VARKOMBİ 12 KLASİK AYAR VİDEOSU YUKARIDADIR.
  11. Kompanzasyon Rölesi Ayar Videoları

    KAEL VARKOMBİ 12 TFT'nin videosu. Ayarların tümünü kaydedemedim video boyutu çok büyük oluyor.www.dailymotion.com/video/xxx69j_00008_creation
  12. apc 5000 akü grubu

    Sayın emg 12 Volt x 8 = 96 Volt eder. Tahmin ediyorum sizin elinizdeki 5 KVAlık UPS tek fazlı 12 voltluk 16 adet aküyü seri bağlayarak 12 x 16 = 196 volt DC gerilim elde ediliyor. Daha sonra invertör vasıtası ile 196 volt DCden AC gerilim elde ediliyor. Kullanmakta olduğumuz üç faz giriş 3 faz...
  13. Yol Verme Yöntemleri

    Yol verme yöntemleri çok iyi hazırlanmış. Teşekkürler Çorbaya bir tuzda benden Yıldız üçgen ana sayfasında aşağı oku tıklayarak motor gücünü seçin ampermetre akımlarını termik kontaktör değerlerini otomatik görün iyi çalışmalar