ulas74 kullanıcısının son içeriği

  1. Enel C1 80kva Ups in sigortası attı

    Teşekkür ettim abi, sonra araştırdım bu sigortalar attıktan sonra işlevini kaybediyormuş yenisini sipariş ettim düzeldi.
  2. Enel C1 80kva Ups in sigortası attı

    İyi günler, ortadaki fazın bıçaklı sigortası attı fazı geçirmiyor.Bunu nasıl tekrar devreye alabilirim ve sebebi ne olabilir neden atmıştır yardımcı olabilirseniz sevinirim.Bu durumdan bağımsız olarak girişte 3 faz varken giriş,doğrultucu,evirici,çıkış,ıgbt gibi bütün ups ekipmanlarının durumu...
  3. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    Tamamdır abi teşekkür ederim, linkin devamında yazıyomuş aslında sıcaklığa bağlı değişim :D tam olarak okumayınca böyle oluyor. Example - Change in Resistivity Aluminum with resistivity 2.65 x 10-8 ohm m2/m is heated from 20 oC to 100 oC. The temperature coefficient for aluminum is 3.8 x 10-3...
  4. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    Abi benim anlamadığım bu kimyasal bir olay değilmi, katsayı sabit değilmi nasıl değişebilir.(kablo yapımında bakıra yada alüminyuma başka bir madde katmadıkları sürece )Sıcaklığa bağlı değişen bir katsayı değil diye biliyorum nasıl olabiliyor anlamadım.Daha önce bununla ilgili attığın emo...
  5. ENH direklerinin tipi nasıl anlaşılır.

    bu işte büyük projelerde çalışacaksanız b-pro kullanmanızı tavsiye ederim.Pahalı bir program ama tüm hesaplamaları kendisi yapmakta.
  6. İletim Sistemlerinde Faz farkı limitlerinin belirlenmesi

    Öncelikle teşekkür ederim abi.Og ve ag için yolladığın yönetmeliği okumuştum ama nette iletim için aradım bu olayı bir sonuca ulaşamadım, iletimde de birbirine bağlı iki bara için yüzde 10 olayının yine ogye benzer olduğunu düşünsek bile bu yüzde 40 faz farkı çok havada kalıyor bunun nedenini...
  7. İletim Sistemlerinde Faz farkı limitlerinin belirlenmesi

    380kV iletim sistemlerinde birbirine bağlı iki bara arasındaki faz farkı en fazla yüzde 10, tüm iletim sistemindeki baralar(380 kV baralar) arasındaki faz farkı ise en fazla yüzde 40 olması gerektiğini biliyorum fakat bunun sebebiyle ilgili bilgi sahibi değilim.Konu hakkında bilgi sahibi olan...
  8. İletim Sistemlerinde Kararlılık Ve Yeni Çalışmalar

    İyi günler, ben iletim sistemlerinde kararlılık üzerine araştırma yapıyorum bu konuda elinde makale, ders notu vb herşey olur bulunan varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim.Gerilim ve frekans üzerine biraz bilgi sahibiyim.(FACTS sistemleri,primer sekonder frekans kontrolleri gibi.)Bunlar...
  9. TEİAŞ şebekesindeki düşük enerji kalitesi

    iyi günler.Bu konunun şuanki durumu ne problemin kaynağı belli oldumu?
  10. OG de salınım (voltajın düşüp yükselmesi)

    2013 ten bu yana bu konunun durumu hakkında bilgisi olan varmı, ne gibi değişiklikler oldu (yatırım vs..) tamamen meraktan soruyorum :)
  11. Yüksek gerilim hatlarında şönt reaktör kullanımı

    teşekkür ederim, okudum ama orda da yazdığınız gibi yük karakteri genelde endüktif yönde iken ve hattın yüksüz olmadığını düşündüğümüzde şönt reaktöre niye ihtiyaç duyarız.İletim hattı uzadıkça kapasitif etki endüktif etkiyi geçmeyemi başlıyor benim merak ettiğim bu aslında
  12. Yüksek gerilim hatlarında şönt reaktör kullanımı

    İyi günler, uzun yüksek gerilim hatlarında şönt reaktör niye kullanılır onu sormak istiyorum.Alçak gerilimde kompanzasyon amaçlı kullanımında sıkıntı yok orayı anlıyorum ama yüksek gerilimde km başına endüktans kapasitanstan zaten fazla değilmidir, kapasitör kullanılması mantıklı geliyor...
  13. Gerilim düşümü sorusu

    Ag olduğu için enine gerilim düşümünü dikkate almadım. Boyuna gerilim düşümü (iletkenin bakır olduğunu varsayıyorum R 22,5 (Ω.mm2 / km) X 0.08 (Ω mm2/ km) ) 1.için formülden (yükü endüktif aldım belirtilmemiş) 2RIcosfi+2XIsinfi=2*2.25*45*0.031+2*0.008*45*0.995=7 v yaklaşık 2.için...