  1. 24v ile 220v nötr çakıştırma

    Iyı gunler herkese. baslıkta olan olayı detaylı sekilde açıklamak gerekirse, bizim bir çalışan 24vdc ile çalışan flowmetreye 24vdc+ ucunu baglıyor. 0 baglanacak yerinede gidip yanlışlıkla 220vac'nin nötrünü bağlıyor. bu plc ve sisteme herhangi bir zarar vermedi gibi görünüyor şimdilik. plc ye...
  2. Kaçak akım rölesi atması

    Sirkülasyon pompası kontaktörlü diğer vantilatör ve aspiratör motorları inverterli olarak çalıştırıyorum. Topraklamayı çektirdim devam ediyordu sorun.
  3. Kaçak akım rölesi atması

    Siemens ten biriyle görüşme yaptığımda inverteri dc gerilim olarak algılayıp açma yapabilir dedi.
  4. Kaçak akım rölesi atması

    Kaçak akım rölesi 125 amper 30ma siemens marka
  5. Kaçak akım rölesi atması

    Motorlar sıfır geldi. Hatta verim alınamadığı için gücünü yükselttiler. Kablolar 4*6. Omaj testleri sağlam ve gövdeye kaçak yok. Acaba panoya topraklama çekmemişler ondan olabilir mi?
  6. Kaçak akım rölesi atması

    İyi günler. Günlerdir sorunun nerede olduğunu çözemedim. Fırın otomasyon işi yapıyoruz şuan. Ana otomat hariç otomatlların hepsi açık konumda iken ana otomatı kaldırdığım vakit kaçak akım rölesi atıyor. Ancak 2 motorun otomatını indirip tek tek kaldırdığım zamanda genellikle atmıyor. Sistem...