Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bu durumda su giriş valflerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığı ve prosestat ile kazan arasındaki ince hortumda tıkanıklık olup olmadığı da kontrol edilmeli.Su girişlerindeki filtreleri de temizlemeyi ihmal etmeyin.
Basıncı sabit tutmak için pnomatik basınç regülatörü kullanmak daha mantıklı değilmi.
Bobin çapı arttıkça çap yüksekliğinden kaynaklanan artan basıncın fazlasını tahliye eder.
sensör çıkış verdiğinde,zaman rolesi ile birlikte başka bir roleyi çektirip sensör çokışını mühürleyin.15 sn dolup zaman rolesi çıkış verdiğinde uygun kontağından mühürlemeyi çözdürün.
Normal kontaktörlerde nc kontaklar genelde yardımcı kontak olarak kullanılır ve akım taşıma kapasiteleri,no
kontaklara göre oldukça düşüktür.Bu kontaktör kutup değiştirici olarak kullanıldığından,nc ile no kontaklarının akım taşıma kapasiteleri denk.Özel amaçlı bir kontaktör.
Yaklaşık 30 adet rezstans mevcut.
2 faz ile besleyecek iseniz paralel guruplar şeklinde.3 faz ile besleyecek iseniz 5'erli paralel bağlı 6 grup yapın.
Üçünü kendi arasında üçgen bağlayın.
Diğer üçünü de kendi arasında üçgen bağlayın. Nötr ile işiniz yok.Kullanacağınız kablo kesidini akım hesabı...
Yükünüz 30 Amp. çekiyor ise ultra fast sigortayı 35 amp. ssr'yi 50 amp.seçebilirsiniz.ssr'yi çok iyi soğutmayı ihmal etmeyin.
Büyük alaminyum soğutucu ve termal macun kullanarak.