tamer_gs kullanıcısının son içeriği

  1. Çamasır makinasi end hatası veriyor

    Bu durumda su giriş valflerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığı ve prosestat ile kazan arasındaki ince hortumda tıkanıklık olup olmadığı da kontrol edilmeli.Su girişlerindeki filtreleri de temizlemeyi ihmal etmeyin.
  2. Çamasır makinasi end hatası veriyor

    Makinenin aldığı su seviyesini belirleyen prosestat'ın sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  3. Pnömatik piston basınç sensörü

    Basıncı sabit tutmak için pnomatik basınç regülatörü kullanmak daha mantıklı değilmi. Bobin çapı arttıkça çap yüksekliğinden kaynaklanan artan basıncın fazlasını tahliye eder.
  4. Bir kere enerjilenince saymaya devam eden zaman rölesi

    sensör çıkış verdiğinde,zaman rolesi ile birlikte başka bir roleyi çektirip sensör çokışını mühürleyin.15 sn dolup zaman rolesi çıkış verdiğinde uygun kontağından mühürlemeyi çözdürün.
  5. Arçelik 2772 kt

    Tamir ettirdiğiniz yere söylediğinizde ne cevap aldınız?.
  6. 220 v sadece kablolar ile ısıttığımız su içilir mi?

    Ac voltajda elektroliz gerçekleşirmi?.Tartışmaya açık.
  7. Nc yerine R1 R2 ibaresi bulunan kontaktörlerdeki r nin anlamı

    Normal kontaktörlerde nc kontaklar genelde yardımcı kontak olarak kullanılır ve akım taşıma kapasiteleri,no kontaklara göre oldukça düşüktür.Bu kontaktör kutup değiştirici olarak kullanıldığından,nc ile no kontaklarının akım taşıma kapasiteleri denk.Özel amaçlı bir kontaktör.
  8. 2 Telli Sensorler Hakkında

    Yanlış hatırlamıyorsam namur sensör diyr adlandırılıyor.Yük üzerinden geçen (role-kontaktör) düşük akımla çalışır.
  9. Sharp marka televizyon sorunu !!!

    Besleme katındaki blok kondansatörleri kontrol edin.
  10. Forumun CILKI Çıkmış, tadı tuzu kalmamış.

    Tam düşünücem,bi gülme geliyor.
  11. 380 v rezistans bağlantı

    Yaklaşık 30 adet rezstans mevcut. 2 faz ile besleyecek iseniz paralel guruplar şeklinde.3 faz ile besleyecek iseniz 5'erli paralel bağlı 6 grup yapın. Üçünü kendi arasında üçgen bağlayın. Diğer üçünü de kendi arasında üçgen bağlayın. Nötr ile işiniz yok.Kullanacağınız kablo kesidini akım hesabı...
  12. Erkek adam ne yapar?

    Ailede son sözü daima erkek adam söyler. - peki karıcığım.
  13. Frekans konvertörü parametre

    Aynen kardeşim.
  14. SSR ve hızlı sigorta seçimi

    Yükünüz 30 Amp. çekiyor ise ultra fast sigortayı 35 amp. ssr'yi 50 amp.seçebilirsiniz.ssr'yi çok iyi soğutmayı ihmal etmeyin. Büyük alaminyum soğutucu ve termal macun kullanarak.
  15. Bu neyin karti ne işe yarar

    Katılıyorum.
Geri
Üst