Sorun Çözüldü,CPU ve 151-3 PN modulünü bağladığım fiber converterler Single Mod converterlerin bağlı olduğu fiber panel Multi Mod'muş o yüzden kopmalar oluyormuş.Converterleri Single mod olan fiber panele taşıdım kopma olmuyor artık.
Merhabalar,
S7 1200 1215 cpu ile fiber optik kablo üzerinden 151 IM modülü ve iki adet IO modulle haberlesip bir program yazdım sistem çalışıyor ancak ara ara 3 - 4 saniyelik kopmalar oluyor cpu diagnostik buffer a baktığımda komsu bulunamadı hataları görüyorum yardımcı olabilir misiniz...
Merhabalar
ilk kez siemens ile çalışıyorum
S7-1200 1215 DCDCDC CPU IM151-3 modulu kullanarak bir program yazdım CPU hataya geciyor cpunun versiyonu 4.1 bende V13 SP1 kurulu ondaki en yüksek versiyon 4.0 sanırım programı attıktan sonra cpunun versiyonu update olmuş şimdi tekrar hardware...