SmoothBunz kullanıcısının son içeriği

  1. Yük Atma ve Alma Senaryosu

    Merhabalar herkese iyi forumlar, Çok basit bir sorum olacak. Jeneratör ve kojenerasyon ünitesi arasında yük atma işlemi yapmak istiyoruz. Bu işlemi araştırdığım kadarıyla yük atma rölesi üzerinden, jeneratör üzerindeki tüm yükü kojenerasyon ünitesine aktararak yapacağız. Bunun için dikkat...
  2. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Tamam, sağolun.
  3. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Çok teşekkür ederim, evet senkron jeneratör var, bu durumda sorun olmaz haklısınız.
  4. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Şöyle diyim Sami bey, doğal gaz yakıtlı, tesisin elektrik ve termal enerji ihtiyacını karşılayacak bir sistem. Kompresörde doğal gaz yakılacak, oluşan buhar türbine gönderilecek elektrik için, geri kalan buhar da sıcak su için sisteme gönderilecek. Nasıl kontrol ederiz bu sistemi, nasıl...
  5. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Zorunluyuz malesef ya müşterinin aç gözlülüğü işte :D Teşekkür ederim, son bir konudan bağımsız sorum olacak: 15 kw'lık üretim sırasında tesis 10 kw yük çekerse geriye kalan 5 kw, şebekeye verilmezse, o kalan enerjiye ne olabilir? Bir de anladığım kadarıyla: -kojenerasyon->şarj reg.->akü->yük-...
  6. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Peki ada sistemini nasıl gerçekleştirebiliriz, bunun hakkında bir bilginiz ya da döküman var mıdır?
  7. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Fazla dehşet kafamı patlatıyor :D Santrallerinin bazılarında kullanılan Ada modu var. Böyle bir şey kurmalıyız ama yeterli kaynak yok bunun hakkında.
  8. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Kojenerasyon sistemimiz 20 kw'lık 2 üniteden olacak. Bizse başka hiç bir destek olmadan(Şebeke, jeneratör, ups...) bir süreliğine birinci, sonra ikinci ünite, sonra tekrar birinci ünite olacak şekilde çalıştırmak istiyoruz. Asıl amacım bu da kafam çok karıştı şu aralar. Bu sistemi nası kurcam...
  9. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Ona göre mi cevaplıycaksınız, biliyorum sorunun saçma olduğunu, sadece görünür gücün iletildiğini ama bir yerden duydum ve merak ettim sadece. YTÜ-Elektrik mezunuyum.
  10. Jeneratör ve Kojenerasyon

    Anladım, teşekkür ederim.
  11. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Haklısınız Zeybek bey, ikisi de jeneratör. Ben de tam emin değilim bu konuda. Şöyle bir sorum var peki: reaktif gücü ayrı kollardan, aktif gücü ayrı kollardan besleyebilir miyiz?
  12. Jeneratör ve Kojenerasyon

    Bildiğim kadarıyla kojen sistemi, şebekeye paralel bağlantı olmadan çalışmıyor ve bunu için bazı yasal mevzuatlara ve standartlara uymak gerekiyor. Biz hiçbir paralel bağlantı olmadan, yasal mevzuatlarla uğraşmak istemediğimiz için böyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü kojen içindeki motor, en...
  13. Reaktif Güç ve Aktif Güç Ayrımı

    Herkese iyi forumlar. Aktif gücü ayrı koldan, reaktif gücü ayrı koldan iletme imkanımız var mı? Böyle bir şey mümkünse aktif gücü kojenerasyon üzerinden, reaktif gücü de jeneratör üzerinden tesise iletmek istiyoruz. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  14. Jeneratör ve Kojenerasyon

    Tam olarak şunu istiyoruz, hiçbir şekilde şebekeye bağlantı olmadan 2 tane kojen sistemimiz çalışsın, böyle bir şey mümkün mü acaba yapabilir miyiz, onu merak ediyorduk. Tam olarak nasıl bir sistem kurmam gerekiyor onu çözemedim. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
  15. Jeneratör ve Kojenerasyon

    Arkadaşlar herkese iyi forumlar. Şebeke yerine, start up için jeneratörden alacağımız enerjiyle bir kojenerasyon sistemi kurmak istiyoruz. Asıl amacımız iki tane 20 kW sistemini ada modunda(şebekeye ya da jeneratöre paralel bağlantı olmayacak şekilde), 1. çalışınca 2. duracak-1. durunca 2...
Geri
Üst