S1 = P/COS = 600kw/0,8 = 750 kva S2 = 280/0,7 = 400kVA
S = 750 + 400 = 1150 kVA
P = 880kW Q = 735,657kVAR
O= tan-1(Q/P) = 39.89 COS1 = 0,7673
Yapılması gereken kompanzasyon gücü = 1150 - 1000 = 150kVA
kompanzasyon sonrası S = P / cosO = 1000=880/COS 2
Buradan yeni cos 2 = 0,88...