shaheng kullanıcısının son içeriği

  1. shaheng

    Doğal Gazla Çalışacak Kazan Daireleri için yapılacak Elektrik tesisatları Hk.

    Kazan dairesi, jeneratör odası, mutfak, otoparklar ve tahıl depolarında duman kontrolü MADDE 88- (5) Doğalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile çalışılan yerlerde fanların ve havalandırma motorlarının patlama ve kıvılcım güvenlikli (ex-proof) olması gerekir. Kablo ve pano tesisatlarının da...
  2. shaheng

    en küçük jeneratör

    anladım , transfer panosu sıkıntı değil yapılır , ancak jeneratörün marş sisteminin kendinden otomatik olması istiyorum. araştırmalarımda 4200 KVA Aksa dizel jeneratör buldum ancak çin menşeyli olması soru işareti , ayrıca dökümanlarında otomatik marş sistemini göremedim
  3. shaheng

    en küçük jeneratör

    cevabınız için teşekkürler , yalnız mahal dağın başında gündüz gittiğinde bir teknisyen giderek 3 kva lık küçük bir jeneratörü çalıştırabilir ama gece gittiğinde otomatik devreye girecek bir jeneratöre ihtiyacım var en az 8 10 saat dayanması lazım.
  4. shaheng

    en küçük jeneratör

    Bir otomasyon sistemini beslemek için 2 kva lık bir ups alıcam , Ancak gece elektrik kesildiğinde devreye otomatik olarak girecek bir jeneratöre ihtiyacım var . yük 1 otomasyon bilgisayarı vs ile röle ve elektrikli vanalar 1 kw biraz aşa bilir . bu civarda bildiğiniz bir jeneratör var mıdır ?
  5. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    Bende aynı fikirdeyim ancak en kötü hal olarak kabul ediyorum. Aynı ölçümleri dijital pens amper metreyle de yapıyorum , daha düşük çıkıyor. Ancak anlık darbe değerlerini dijitalin yakalaya biliyor mu ? Şüpheli .
  6. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    jeneratörün bağlı olmadığı ikiz 18,5 kw kuyunu akımlarını ölçtüm yıldız üçgen kalkışta analog ampermetreyi okumakta zor olduğundan kameraya çektim. kronometre tutma derdide kalmadı Görüntüyü durdurarak tam darbe akımın değerini okuya bildim. yıldızdan üçgene geçiş süresi 10 sn yıldız darbe 62...
  7. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    bu röle de hassa ayar yapılamaz tabi ama uğraşacağız, bakalım....
  8. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    Bu kuyulardan iki adet var ve ikisi de 18,5 kw . Kuyulardan yalnızca biri 51 kva jeneratöre bağlı . Trafo ve jeneratör aynı yerde . Trafo ve jeneratöre yakın kuyu 4*10 al kablo ile 65 m mesafede artı 40 m derinlikte. Uzak kuyu otomatik transferli 4*35 Al kablo ile jeneratörlede beslene...
  9. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    Yıldızdaki ilk kalkıştaki darbeyi kaldırıyor, 10 sn yıldız çalıştırıyor, su basıncı oluşturuyor,üçgene geçtiği anda oluşan ikinci darbede jeneratör çöküyor. İşin garibi jeneratör zorlansa da bir iki defa bu darbe akımını da yenip çalıştı . Sanki tam sınırda kalıyor. Bu jeneratörü de kafamızı...
  10. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    acaba yıldızdan üçgene geçerken amper metreyi dibe vurduracak kadar bir darbe akımın oluştur ması normal mi? pompa 40 m derinden 2 km mesafeye 20 m yukarıya su basıyor.
  11. shaheng

    yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

    18,5 kw gücünde derin kuyu pompası yıldız üçgen çalışmakta. yıldızdan üçgene geçiş anında da bi darbe akımı oluşturmakta şebekede iken sorun yok ancak 51 kva jeneratörle çalışırken yıldızda kalkış yapıyor ancak üçgene geçtiği anda bu darbe akımı jeneratörün çökmesine neden oluyor . Acaba...
  12. shaheng

    ASANSÖR VE ORTAK MAHAL

    APARTMANLARDA ASANSÖR VE ORTAK MAHAL SAYAÇLARI NEDEN AYRILIYOR . ASANSÖR ORTAK TÜKETİM DEĞİL MİDİR?
  13. shaheng

    Tekkatlı Prefabrik Tesisat İşi (Yardım)

    Prefabrik yapıların karkasında metal aksamlar kullanılır ve imalat aşamasında bunlar kaynakla biri biri ile bağlanır. Sizin yapınız nasıl olacak bilmiyorum ama bu usulde yapılacaksa metal kısımları bir biri ile irtibatlandığından emin olun. Bu yapının karkasının faraday kafesi olması demek...
  14. shaheng

    ibadethane kompanzasyon

    ?????
  15. shaheng

    ibadethane kompanzasyon

    sonuç olarak cami tüketimi 9 kw da olsa 50 kw da olsa mesken abonesi kabul edildiğinden reaktif sayaç ve kompanzayon zorunlu değil .
Geri
Üst