Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
evet haklısınız kendi mikroişlemcisi olan çift yönlü reaktif güç dengeleyicidir super svc.tek faz 3 faz kullanılabilinir.+- 15 ila 45 kvar kompanzasyon yapabiliyor.ve dengesiz yüklerin olduğu işletmelerde kompanzasyon rölesi ne olursa olsun birlikte kullanılabilir...
Şönt reaktörleri kademe olarak rölelere bağlamayın artık her firmanın sürücülü sistemleri var + her röle ekranından ne kadar kapasitif problemi olduğunu gösterebiliyor. Kael TFT serisi ana ekran Kademeler ekranından örneğin görebilirsiniz faz başı kaç kvar reaktör ihtiyacınız olduğunuz ve bunun...
selamlar , kusura bakmayın çok nadir giriyorum sitenize.çok büyük akım trafoları hariç akım trafolarının hassasiyetinden kaynaklı sorunlar haricinde kael adına konuşayım algılama ya da yanlış algılama gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz.Ben kullanıcılarımıza ALCE akım trafolarını tavsiye...
kompanzasyon röleleri sekonder tarafından aldığı bilgiye göre çalışır.Primer değerini değiştirmeniz bir işe yaramaz.yeni nesil röleler akım trafosu primer değeriniin 500 de birini görebilmektedir.Önemli olan akım trafonuzun kalitesi.Kullandığınız markanın sağlıklı ölçüm aralığını üreticisinden...
ekstra bağlanıcak kondansatör üçgen ile birlikte devreye girecek şekilde 3. bir kontaktör ile devreye alınmalıdır.Yıldız üçgen arasına atarsanız kondansatörü motor üçgene geçemez...
Güneş enerji santrallerinde iç ihtiyacı karşılayan trafonun boştaki kayıplarını kompanze etmek için için kompanzasyon yapılır.Trafo gücünün % 1,5 - % 3 ü kadar kademe dizilimi yapmanız yeterlidir.
-Sistemden elektrik alırken yapılır
-Solar sistemin ürettiği enerji aktif enerjidir.
-Solar...
Selamlar Kael Mühendislik tarafından üretilen Super Svc (çift yönlü reaktif güç dengeleyici) ve Super Tcr
( indüktif güç dengeleyici) ile yapabileceğiniz uygulama örneklerini nacizane anlatmaya çalıştım.umarım faydası dokunur.Ürünler ile ilgili ayrıntılı kullanım klavuzlarını internet sitemizden...
Röle ana ekranında KADEMELER yazan menüye girin.devredeki kondansatörleri manuel devre dışı bırakın.bu durumda sol tarafta göreceğiniz değerler sistemin kondansatör ya da reaktör ihtiyacını belirtir.Fazlar arası dengesizliği belirledikten sonra.
1 adet super svc + dengesizliğin 1 tık üstü...
30 kwatta kadar Kael Super SVC ürünümüzü alıp hesap yapmadan bağlayıp geçebilirsiniz.
2. olarak yükleri direkt güç leri toplayarak toplam gücü bulmak artık malesef yanlış bir yöntem.örneğin bahsettiğiniz klimalarınız invertör lü ise hesap başka eski düzen ise başka.aydınlatmanız tasarruflu ise...