    Kompanzasyon ıle ılgili devre semaları bulabilrmıyım????

    Sitede arama yapmadan konu açmayın.
  2. scorpion eyes

    Pano önü izolasyon halısı

    Panoya müdahale edecek teknik elemanın rahat manevra yapabileceği kadar bir alan olması gerekir bu yanyana pano adeti ve pano ölçülerine göre değişir. Alçak gerilim panolarında 2mm kalınlığında 1000V dayanımlı izole halı idealdir.
  3. scorpion eyes

    UPS Kapasitif Güç Kompansazyonu

    Hafta sonu çalışma olmadığından sabit kondansatör değeriniz fazla geliyor otomatik kompanzasyon sisteminiz içinde de ayrı bir sabit (manuel devreye alınan) kondansatör grubu olabilir. Hafta sonu aşırı kapasitife geçmenize muhtemel nedenler bunlardır. Ayrıca online ups'de var ise bu kapasitifi...
  4. scorpion eyes

    Fatura az gelince itiraza koştu

    O kadar çok iki ayaklı yaratık varki yer yüzünde ! Böyle insanların da yaşadığını görmek/duymak güzel...
  5. scorpion eyes

    Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Reaktörü UPS'in şebeke tarafına veya otomatik kompanzasyon panosuna bağlamanız gerekir. Değerini belirlemek için ölçüm yapmalısınız. Sadece UPS devredeyken başka yük yokken yeni nesil röle üzerinden değerleri okuyabilirsiniz.
  6. scorpion eyes

    Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Reaktörü rölenin devreye alması gerekir muhtemelen röle ayarları ile ilgili sorununuz var.
  7. scorpion eyes

    Reaktif Güç Endüktif Güç Kapasitif Güç İlişkisi

    Sn Bakun ''röle'nin akım trafosundan önce mi sonra mı bağlanacağı hakkında bilgi verebilir misiniz?'' Soru sorma şekliniz yanlış. Ana panoda şebekeden yüke doğru önce sayaç akım trafosu olur ve bu mühürlü bölmededir. Daha sonra reaktif güç kontrol rölesinin akım trafoları olur ve röle bu...
  8. scorpion eyes

    Sistem kapasitif en ucuz ne yapılabilir?

    Sn asburak'ın sistemi UPS'den kapasitif yükten dolayı kapasitif eksende çalışmakta, kapasitif eksende çalışan bir sistemde zaten reaktif güç kontrol rölesi kondansatör devreye almaz. Böyle durumlarda reaktör şarttır. Sn asburak Hesaba gerek yok, çarpma bölmeyle uğraşamam demişsiniz o zaman...
  9. scorpion eyes

    Sistem kapasitif en ucuz ne yapılabilir?

    Sayaç enedeksinden enerji tüketimi nasıl hesaplanır önce o konuyu iyice bir öğrenin. O.G. sayaç ise hem akım trafosu hem gerilim trafosu dönüştürme oranı ile çarpılır. A.G. sayaç ise akım trafosu dönüştürme oranı ile çarpılır. Yani kapasitifin kVAr/h değerini bulacaksınız. Reaktif güç kontrol...
  10. scorpion eyes

    Reaktif güç rölesi bağlantısı

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/57419-reaktif-guc-kontrol-rolesinin-uclari-baglanir.html
  11. scorpion eyes

    Sistem kapasitif en ucuz ne yapılabilir?

    1 saatlik sayaç endeks farkından yola çıkarak hesap yapacaksın o kadar kvar endüktif yük bankına (Reaktör gücüne) ihtiyacın var. Bu her saatlik dilimlerde değişkenlik göstereceğinden en yüksek çıkan 1 saatlik değeri referans alabilirsin. Reaktör gücü arttıkça aktif kayıplarıda artar cezaya...
  12. scorpion eyes

    Akım Trafosu Belirlenirken

    Yük akımı akım trafosu nominal değerinin altına indikçe hata oranı artar. Akım trafosu nominal değerinin % 10 ve altı kompanzasyon sistemi sağlıklı çalışmaz. Yük akımınız 200A'i geçme ihtimali yoksa kompanzasyon için kullandığınız 400/5 akım trafosu yerine 200/5 akım trafosu takmanızı tavsiye...
  13. scorpion eyes

    10. Netbook Çekilişi (1 Adet Netbook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  14. scorpion eyes

    1X150 İLE 3X150 LİLİK KABLO AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ

    ***Güzel bir soru olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Trafo çıkışımız 400V olarak kabul edersek. 600kw yükü 160m mesafeden faz başına 2 adet 240'lık kablo ile beslediğimizde gerilim düşümü % e1=2,48 çıkar yani ana pano gerilimi bu durumda 390V'dur. Mesafeyi 50m'ye indirdiğimizde ise %...