Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
.iso foramtında ise öncelikle Sanal DVD programı kurup bu programla .iso dosyasını açın. Bilgisayarınızın bölge ve dil ayarlarında Türkçeyi ve konumu İngilizce yapıp deneyin.
PLC de işlem bloğunda örnek timer 0 için : %TM0.P:=%MW200 gibi yapabilirsiniz. %MW200 HMI da kullanacağınız adres olsun. %TM0.P Timer 0 ın preset değeridir. Aktif değeri görmek için: yine işlem bloğunda %MW300:=%TM0.V şeklinde yapabilirsiniz. %MW300 HMI da kullanılacak aktif geçen süre olacaktır.
https://machine-advisor.schneider-electric.com linkinden bir mail adresi ile demo giriş yapıp inceleyebilirsiniz. Bulut ve veri yapılanması Türkiye için yeni başladı diyebilirim. Yakında güncel örnekler çıkmaya başlayacaktır. Saygılar
Lisans için schneider register sayfasına yönlendirilirsiniz. Oraya bir mail adresi ile kaydolun. Bu mail üzerinden lisanslama işlemine devam edilebilir.
Dur Kalk adediniz çalışma süreniz çalışma hızlarınız önemlidir. 50hz de sürekli çalışıyorsa açma kapama anındaki pik akımların çekilen yüksek akımların düşmesini sağlarsınız. Eco8 adında Schneider hesaplama programı mevcuttur. İnternetten bulunabilir. Saygılar
Selamlar içerisinde gerçek zaman saati mevcuttur. Schedule kısmında tek satırla haftanın tüm günleri için gün içerisinde de 4 adede kadar farklı zaman aralıkları seçilebiliyor.