  1. Ktp 900 Alarm ekran görüntüsü hk.

    merhaba, excel'de olduğu gibi ALARM NO hücresinin bitiminden tutup sola doğru kaydır.
  2. s7-300 Modül Görüntüleme Sorunu

    hardware güncellemesini yapman lazım.
  3. S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    merhaba, PID için oluşturmuş olduğun DB bloğu aç. LMN_HLM ve LMN_LLM dataları var. normalde birincisi=100 ikincisi=0 bunların yerini değiştir bi bakalım. ayrıca kullanmış olduğun blok puls modunda çalışıyor gibi, bence FB41 'i dene.
  4. yıldız üçgen motor yıldızda calısmıyor üçgende calısıyor

    merhaba, zeybek bey'in dediklerini kontrol etmelisiniz. motor tanım etiketlerini bildirirmisin? motor etiket değerlerinde Y/Δ voltaj değerleri nedir. Y bağlantı ile yol verilebiliyormu? belkide sadece Δ bağlantı ile yol vermen gerekli.
  5. s7-200 Yazılım Hakkında

    bi bak bakalım. Siemens Industry Online Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting - - - Updated - - - bi bak bakalım...
  6. Resim Arşivi

    merhaba, e-mail adresini verirsen sana 20 mb'lık bir dosya gönderebilirim.
  7. wincc flex yardım lütfen

    merhaba, HMI panelin hata verdiği yerdeki dosya silinmiş bu sebeple hata çıkıyor. öncelikle geri dönüşüm kutusuna bak. eğer orda yoksa HMI programını bilgisayarında runtime olarak çalıştır. bir sefer açıldıktam sonra runtime'ı kapat. sonra açmış olduğun programın içerisinde, yani...
  8. Tanımlı User Password'un kendiliğinden değişmesi ?

    merhaba, tanımlı olan adet'ten fazla sayıda yanlış şifre girersen sistem kendisini korumaya alır (eğer koruma özelliği seçilmişse) bu özelliği iptal etmek istiyorsan ENABLE PASSWORD AGING seçiminin yapılmaması gerekli.
  9. siemens sinamics g110

    SEÇMİŞ OLDUĞUN MACRO'YA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEKTİR.
  10. profibus alarmı hk.

    arkadaşların dedıklerıne katılıyorum ama bence oluşan harmoniklerden bus hattının hata vermesıde muhtemel daha önce devreye aldıgım sıstemde ac motor devreye gırdıgı anda cpu bus hatası verıyordu. bus hattının guzergahını degıstırmen ılk önceliğin olabilir kolay gelsın
  11. S7-200 Elektrik Kesintisi Durumu, Yardım ?

    bide ben bişiler paylaşayım. 1--uffuk arkadaşımın söylediklerini kesinlikle yapmalısın. 2--asansör konusundada katta iken elektrik gidip gelse bile zaten katta olduğu için (o katın senrörlerini gördüğü için) problem olmuyor.ancak seyir esnasında enerji kesilirse mevcut durumu bi hafıza alanına...
  12. TP 270 Transfer Kablosu

    normal 232 bağlantısını kullanman yeterli kardeşim. yalnız ıkı tarafıda dişi dsub connektor olmalı 2--3 3--2 4--6 5--5 6--4 7--8 8--7 9--*
  13. TP 270 Transfer Kablosu

    tp 270 10" panelde 15 pin dsub bulunmamaktadır. 9/9 dsub bağlantısını bilen varmı acaba?
  14. s7 400 program silinmesi

    bence programı yyukledıgın yere bı goz at (ram/rom). programı gecıcı hafızaya atıyorsan ve eger batarya problemın varsa programın sılınmesı normal
  15. SIEMENS OP ACK(reset) butonu problemi

    Program ayarlarından ack tusunun ıslevını, kullanılmayan baska bır tusa aktarabılırsın..