powerteam kullanıcısının son içeriği

  1. Alçak gerilim trafosu

    Anlatamadim ozur dilerim hayir o sekilde kayma olmaz.Yildiz noktasinin baglantilarini kontrol edin ayrica yildiz noktasinin kayma olayinda alici kisimlarinin dengesiz yuk cekmesidir.Vektorel faz acisini bozan dengesiz yuklenmeler yildiz noktasanin kaymasina sebebiyet verebilir.
  2. Alçak gerilim trafosu

    Hocam yildiz noktanizda bir kayma var.Bu kaymaninda sebebi yildiz noktasindaki bir gevseme veya toprak direncinin kopuklugu yada toprak direncinin yukselmesi.
  3. Alçak gerilim trafosu

    Trafonu gucunuz denir?
  4. pensametre tavsiyesi

    Fluke 376 FC tek geçerim.
  5. 100 hz 380v motor

    Pazartesi gunu deneyip detayli bilgi vericem tamer bey
  6. 100 hz 380v motor

    Fren motordan ayrik olarak denendi. 5 ila 100 hz surucu ile surulebilcek frekans anlami ile yazilmis.Direk yol vermede sabit 100 hz istiyor
  7. 100 hz 380v motor

    Fakat daha sonra net bilgi gelince suruculu sekilde ucgen baglanti yapildigi soylendi.100 hz oldugunu fark edince tekrar denemedik
  8. 100 hz 380v motor

    137 Amper.Bu motor cikma olarak geldi bize kapi kaldirma motoru.Surucusuz calistigi soylendi.Baglanti sekli ucgen olarak geldi.O yuzden test amacli denedik.Yarin yildiz baglanti yaparak deniyelim tekrar
  9. 100 hz 380v motor

    Zeybek bey tesekkurler bugun direk besleme verdik ucgen bagli motor demeraj akimlarinda 137Amper lerde trip ediyor.Nominal seviyede 6 Amperlerde maximum 60 amper demaraji olmasi gerekirken inrushlarda dedigim 137 amper cekti.Nominal akimini alamadik.
  10. 100 hz 380v motor

    Mmtkaya tesekkur ederim yorumunuz icin.Daha dusuk maliyetle hiz kontrol cihazi kullanmadan yapilabilcek bir islem varmi diye arastiriyorum.
  11. 100 hz 380v motor

    Arkadaslar merhaba.100 hz 380 v bir motorumuz var.50 hz olan sebeke frekansimizla bu motoru nasil bir revizyonla yada nasil bir ekipmanla surebiliriz.