  1. KAR Açma Sorunu

    1 i çalışıyor.1 i de test çalışmıyor ama akım değerini düşürünce atıyor.
  2. KAR Açma Sorunu

    Merhaba arkadaşlar, 1'i ana panoda dieğerleri makine bazında olmak üzere 5 adet Schneider NH99m Kaçak akım rölelerimiz mevcut.Gelelim sorunlara; 1) 1 i haricinde test butonuna bastığımızda röleler tepki vermiyor.Röleler mi arızalandı yoksa başka ne gibi sebepler olabilir. 2) Tüm şalterler...
  3. Kaçak akım rölesi var ama aspiratör çarpıyor

    Notr bağlantısı gevşek olsa aspiratör ampulü yanıp söner mi peki gevşekliğe göre?
  4. Kaçak akım rölesi var ama aspiratör çarpıyor

    Tesisatı yenileyin demek kolaya kaçar sıkıntı sadece br buvattan çıkışta benim anladığım diğer prizlerde sıkıntı yok.Buvattan kontrol edeceğim toprağı nasıl vermiş onu henüz kontrol edemedim
  5. Kaçak akım rölesi var ama aspiratör çarpıyor

    Sadece aspiratör değil bulaşık makineside benzer durumda en azından şasede kontrol kalmi yanıyor prizlerde keza aynı ama mutfağın diğer tarafındaki prizler ve cihazlarda sıkıntı yok
  6. Kaçak akım rölesi var ama aspiratör çarpıyor

    Fahri bey KAKR VİKO markadır .Aspiratöre dokunduğumuzda karıncalanmadan ziyade azda olsa çekiyor
  7. Kaçak akım rölesi var ama aspiratör çarpıyor

    Notr-toprak bağlantısı olsa herhangi bir prizde KAKR atmazmıydı peki
  8. Kaçak akım rölesi var ama aspiratör çarpıyor

    Merhaba arkadaşlar, Yeni aldığımız eve kaçak akım rölesi takıldı sigortaları yenilendi kaçak akım rölesi faz kısmı toprakla irtibat ettiğinde atıyor örneğin multimetre ile faz toprak arasını kısa devre var mı diye ölçtüğümüzde atıyor.Fakat birkaç gündür ortaya çıkan bir sıkıntı var...
  9. Kaçak Akım Rölesi notrsüz makinelerde problem oluşturur mu?

    Merhaba, Tedaştan enerji alan ( TT ) 500 A tmş girişli sistemimize toroidli KAKR bağlamak istiyoruz.Sistemden bazı aklıma takılan durumları sıralarsak; -Ana panodan nötr hatsız 3 faz ile beslenen tezgahlarda kendi trafosu mevcut olup trafo nötrü temel topraklamaya bağlanmıştır.Bu durum KAKR...
  10. Kaçak akım gidiş yönü

    1.Metal aksamlı makineler küçük değilse ya sigorta ya da tmş ile bağlanır yani fişin toprağı makineye geçecek bir durum yok. 2.Sanayide çalışmadın galiba KAR kullanmak isteyen eski tip sanayilerde 30 ya da 300ma kaçak olma ihitmali fazlasıyla yüksektir ve tutmazlar.
  11. Kaçak akım gidiş yönü

    Ama bağlantı yapılırken bu durum çok önem arzediyor
  12. Kaçak akım gidiş yönü

    3. makinede faz kaçağı olsa örneğin bu 2. makine üzerinden geçer mi(2. makinedeki kişiyi çarpar mı?) yoksa 1 ya da 4. makine kazıklarına mı yönelir? Ya da ring topraklamanın bağlı olduğu daha uzakta herhangi bir kazığa mı? Normalde akım en dirençsiz yolu izler ama fikirleriniz nedir?
  13. AG Kablosu ısınma sebebi

    Teşekkürler bilgi ve tecrübe aktarımlarınız için makale varsa ufkumun da genişlemesi açısından paylaşmanızı rica ederim.
  14. AG Kablosu ısınma sebebi

    Dediğinizi yapmadan önce merak ettiğim her fazda örneğin tek damarlı 6 adet kablo mevcut ve o fazda sadece değiştirilen kablonun ısınması garip değil mi?
  15. AG Kablosu ısınma sebebi

    Yan yana döşenmiş ve karışık şekilde fazlara dağılıyor.(farklı fazlara giden kablolar yan yana olabilir) yonca şeklinde aynı fazdan 3 kablo mu bir arada bulunmalıdır? Akım değerleri ölçüldüğünde her fazın değerleri aynı görülmektedir.