P=100 kW
Cosq1 = 0,8 ise Sinq1 = 0,6
Buradan ;
S= P/Cosq1 = 100/0,8=125 kVA
QL1 = SxSinq1=125x0,6 = 75 kVAr sistemin mevcut reaktif gücü.
Cosq2=0,99 ve Sinq2 = 0,141 yeni değerlere göre alırsak
QL2 = SxSinq2=125x0,141 = 17,625 kVAr bulunur. Bu değer istenilen reaktif yük gücüdür.
Buna...