  1. Hem Kapasitif Hem Reaktif Ceza Sorunu

    Aynı sorun bizde de mevcut. Trafo da yük olmadığı zaman Sayaç hem reaktif hemde kapasitif yazıyor. Sayaçlar genelde 40 mA altını ekranda göstermiyor. Fakat 10 mA değerine kadar çalışmaya ve yazmaya devam ediyor. Yani sayaç'a baktığınızda o an için akım bilgisi var (örneğin 25 mA) fakat cosq...
  2. Enerji Fonu + TRT Payı

    Eğer bulursanız bana da bilgi verirseniz veya burada paylaşırsanız sevinirim. Bende aynı sorunu yaşıyorum.
  3. Autocad Electrical 2011 açılışında hata

    Arkadaşlar Autocad Electrical 2011 kurup çalıştırmaya çalıştığım zaman ekranda şu şekilde bir hata beliriyor: Fatal Error : Unhandled e06d7363h Exception at fd57aa7dh. Bu ekran çıkınca tamam diyorum ve program kapanıyor. Bir türlü çözüm bulamadım. Defalarca kurmama rağmen her seferinde aynı...
  4. 100 kw lık Cosfi 0,8 olan bır ısletmenın kompanzasyon seması hk.

    P=100 kW Cosq1 = 0,8 ise Sinq1 = 0,6 Buradan ; S= P/Cosq1 = 100/0,8=125 kVA QL1 = SxSinq1=125x0,6 = 75 kVAr sistemin mevcut reaktif gücü. Cosq2=0,99 ve Sinq2 = 0,141 yeni değerlere göre alırsak QL2 = SxSinq2=125x0,141 = 17,625 kVAr bulunur. Bu değer istenilen reaktif yük gücüdür. Buna...
  5. 24 VAC Trafo ile 20 lamba nasıl yanar?

    Arkadaşlar ben bu işi sonunda led lambalar ile yapmaya karar verdim. %e = 6,2 x (L x P) / S %e = 3 kabul ettim. L = 200 mt P = her bir led lamba gücü 1,8 W aldım. 20 adet için = 20 x 1,8 = 36 W Buradan; 3 = 6,2 x (200 x 0,036) / S S = 14,88 çıkmakta. Bu durumda 16 mm kablo kullanarak...
  6. trafonun rezonansa girmesi.

    arkadaşlar yeni bir kompanzasyon sistemi kurmayı düşünüyoru. Sistemde 400 Vac tarafından kondansatörleri bağlayıp trafo vasıtasıyla 34,5 kV a basmayı düşünüyorum. Fakat Trafom rezonansa girermi. Rezoansa girmemesi için trafo özelliğim ne olmalı. Kullanmayı düşündüğüm trafo gücü 5 MVA...
  7. 24 VAC Trafo ile 20 lamba nasıl yanar?

    Arkadaşlar faz-nötr arası 24 VAC. Lambalar 24 VAC 60 W Akkorflaman ampül. %e = 6,2 x (L x P ) / S formülünden hesap yaptım. EMO ajandasında bu formül kullanılıyor 24 / 48 VAC için. Buna göre %e = 1,5 alınırsa P = 60w x 20 Adet = 1200 W = 1,2 kW L = 200 mt. 1,5 = 6,2 x (200 x 1,2) / S...
  8. 24 VAC Trafo ile 20 lamba nasıl yanar?

    %e = (100xLxP)/(KxSxU2) formülünden hesapladığım zaman değer 2126 mm2 gibi çıkmakta doğrumudur. L = 200 mt P = 60W x 20 Adet = 1200 W = 1,2 kW %e = 1,5
  9. 24 VAC Trafo ile 20 lamba nasıl yanar?

    Arkadaşlar elimde 5 kVA 200/24 VAC trafo var. Bu trafo çıkışına 20 adet 24 VAC lamba bağladığım zaman lambaların bir kısmı zayıf yanıyor. Kablo kesiti hesabı yaptığım zaman %e = 0,074 x L x P / S Burada L = 200 mt P = 20 x 60 W = 1200 W = 1,2 kW S = 16 mm %e = 0,074 x 200 x 1,2 / 16 %e...
  10. Otomasyon panosu

    öncelikle selam arkadaşım. senin hiç bir şeyi değiştirmene gerek yok. eğer evo 0-10 v çıkışı veriyorsa bunu atv31 ilgili uçlarına bağlaman ve ardından atv31 ayarlarını değiştirmen gerekmekte. atv31 ayarları için en iyi schneider firmasından direk bilgi almandır. sana gerekli olan ayarları mail...
  11. Cofaso 6,1 ( E - Plan 6,1 ) >Türkçe & Sorunlar Buraya !!!

    cofaso 6.1 ile cofaso 6.2 arasında ki farklar nelerdir. cofaso 6.2 nin yenilikleri ve üstün tarafları var mıdır. yoksa 6.1 ile aynı mıdır.
  12. Cofaso 6,1 ( E - Plan 6,1 ) >Türkçe & Sorunlar Buraya !!!

    cofaso 6.2 ile cofaso 6.1 arasında ki farklar nelerdir? Yardımcı olursanız sevinirim.
  13. cofaso 6.2 ile cofaso 6.1 arasındaki fark

    :confused:Arkadaşlar cofaso 6.2 çıkmış. Aceba 6.1 ile arasında ne gibi farklılıklar var. Yardımcı olursanız sevinirim
  14. Mimari projeye Elektrik projesi çizmek

    Arkadaşlar, elimde türkçizim 2005 var ve çok güzel. Ancak bazı fonksionları yeterli gelmiyor. Elektrikcad diye bir program var fakat bir türlü download edemedim veya nereden temin edeceğimi bulamadım. Türkçizim güzel ançak artık yeterli gelmemekte. O yüzden sorma gereği duydum daha iyi bir çizim...
  15. Mimari projeye Elektrik projesi çizmek

    Selam arkadaşlar, Elimde autocadde çizilmiş mimari proje var. Benim buna göre elektrik projesini çizmem gerekiyor. :confused: Bununla ilgili bildiğiniz bir program var mı? Şimdiden çok teşekkür ederim.