Merhaba
Dil bildiğim kadarıyla sonradan değiştirilmiyor. Kurulumun İngilizce software ile yapılmış olması gerekir.
Kurduğun software ile kaynaklı olduğunu düşünüyor.
Hangi analog çıkış modülünü kullanıyor iseniz ona uygun fonksiyon bloğunu FPWINPRO7 de seçerek gerekli ayarlamaları yapmalısınız.
Aşağıdaki linkte FP0R-DA4 modülünden nasıl çıkış alınabileceği gösterilmektedir.
Yine aşağıdaki linkte de bu video da gösterilen uygulamanın projesini...
Merhaba
Resimlerde gördüğüm kadarıyla potansı bağlayabileceğiniz analog giriş modülünüz elinizde bulunmamaktadır.
Potans bağlayabilmek için 10V veya 5V güç kaynağına ve analog giriş modülüne ihtiyacınız var.
Ayrıca gördüğüm kadarıyla eski FPWINGR2 yazılımını kullanıyorsunuz, bu yazılım yerine...
Merhaba oguzkara1
Herhangi bir parametre içerisinde değer değişikliği yaptıktan sonra S - M - S tuşlarına sırası ile basarak EEP - ekranını görünce yukarı ok tuşuna basılı tutmalıyız. rESET veya FınıSH yazısını görünce elimizi bırakıp sürücünün enerjisi kesip vermemiz yeterli...
Merhaba
50 pinli sokette;
1 nolu pin = Pals (PLC den gelecek uç)
2 nolu pin = Yön (PLC den gelecek uç)
4-6-7 nolu pinler = güç kaynağınızın GND si ile bağlı olmalıdır.
29 nolu pin = Servo ON/OFF (PLC den gelecek uç)
Parametrelerde ise;
Pr4B = Bir turdaki pals sayısı ayarı
Pr42 = Gelen...
Merhaba
Elinizdeki soket için bir yorum yapamam.
PDF de gösterilen soketi bularak pin numarasına göre gereken bağlantıları yapmalısınız.
İyi çalışmalar
Merhaba nac-ila
Verdiğiniz bilgilere göre bağlantınız şu şekilde olmalıdır;
PLC den gelen pals ucu 1 numaraya
PLC den gelen yön ucu 2 numaraya
4 ve 6 numaralı uçlarda 24V luk güç kaynağının GND sine bağlanmalıdır.
Bu bağlantıda harici bir dirence gerek yoktur.
Servoyu ON yapabilmek içinde Güç...
Merhaba
Servo frensiz ise elbette fren uçlarını kullanmanıza ve bağlamanıza gerek yok.
Ben size aşağıdaki gibi kullanmanız gereken uçların ne olması gerektiğini belirttim
""Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 1-2-4-6 numaralı uçlardır.
"""
Siz bana ;
"
plcnın q0.1 ve q0.2 çıkşlarına direnç...
Merhaba nac-ila
Aşağıdaki şekilde bağlantı yapabilmeniz için plc çıkışlarınızın 5 V olması gerekir. Eğer plcniz 24V. çıkış veriyorsa servonun pals girişlerini yakarsınız.
"plcnın q0.1 ve q0.2 çıkşlarına direnç olmadan puls 1 ve puls 2 yi bağladım. pin no3 ve 5
puls2 ve sıgn 2 uçlarını 0v a pin...