Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
td 200 programlamadıysanız bu mesajı alırsının hata değil uyarı mesajıdır.
bu mesajı kapatın, ladder görebilmek için menülerde kop seçeneği var tıkladığınızda ladder ekrana gelmeli
stop butonunu koymadan denedin mi hiç acaba yorum yapıyorsun. Şema Stop olmasına rağmen hiç dokunmadan sadece Start ile çalışabileceğini gösterir bir şema önce kuralım deneyelim ondan sonra yorum yapalım lütfen...
illa tek buton göreyim diyorsan cctv16 arkadaşım eline sağlık çok güzel çizmiş..
doğukan bey 1200 ip konusunda birtakım sıkıntılar çıkarabiliyor, S7-1200 tool programının son sürümünü Siemensin sitesinden indirin ve bu program aracılığıyla IP ataması yapın, bilgisayarı IP aralığınında 198.162.0. aralığında olmasına dikkat edin.
kolay gelsin
cu : yukarı sayma (sensör, buton vb.)
cd : aşağı sayma
r : sayıcı değeri sıfırlama
load : aşağı sayma yapacaksan sayıcı değerine PV değerine yükler
QU : yukarı sayma değerinde çıkış veren kontak
QD : aşağı saymada sıfıra ulaşınca çıkış veren kontak
CV : sayıcının aktif değeri (burada MW2...
iobit uninstaller programı ile reg kayıtlarını da silecek gibi programı kaldır, restart yap tamamen kaldırır.
tekrar yüklemek istiyorsan farklı bir setup ile dene.
kolay gelsin...
Hemen bozulma aytserko arkadaşım ben bir teknik eğitimci olarak seni gayet iyi anlıyorum. çünkü eğitim sistemimiz teknolojiye yaklaşmak şöyle dursun kilometrelerce uzağından bile geçemiyor. dolayısıyla bir çok markanın olduğu servo sistemler de benzer bir durumda, sana cevap verenler de emin ol...
yazdığın değeri ms cinsinden algıladığından bu şekilde oluyor, eğer timer i sn cinsinden ayarlıyamıyorsan en pratik yolu plc program içerisine ekrandan girdiğin değeri bir hafıza alanına taşı bu alana aldığın değeri 1000 ile çarpma işlemi uygula sonucu başka bir M alanına taşıyıp timer PT...
senin bu ödevin S7-200 ile olmasın???
ayrıca benden hocalarına selam söyle, zamanlayıcı, sayıcı, matematik, karşılaştırıcı kullanacaksın ve ortada bir senaryo olmayacak ve bunların bir de pc-simu ile scada simulasyonu olacak.....
allah sana kolaylık versin öğrenci kardeşim....