OnurTRN kullanıcısının son içeriği

  1. OnurTRN

    Fcu su kacagi

    Nereden su geldiğinin fotoğrafını paylaşabilirseniz daha iyi çözüm bulunabilir. Eğer slotlardan geliyorsa sadece havaların çok sıcak olmasından kaynaklanan yoğuşmadan oluyordur. Su akıtan yere izolasyon yaparsanız sorununuz çözülebilir.
  2. OnurTRN

    Fancoil tasarımı nasıl yapılmalı ?

    Şimdi biraz sesli düşünüyorum. Mağazanın hacmi artınca gereken hava miktarı arttı. Zaten avm lerin kendi klima santralleri olduğundan dolayı gereken temiz hava miktarını avm karşılıyor. DT sıcaklığını bize AVM kendi chiller inden verdiğinden dolayı bizim ona müdahale etmemiz mümkün değil. ( Ya...
  3. OnurTRN

    Fancoil tasarımı nasıl yapılmalı ?

    Güç arttırımı yapamadığımızdan pek mümkün gözükmüyor güç arttırımı emme ve basma kanallarını konumlandırıp hava dolaşımını maksimum seviyeye çıkarmak olabilir gibi geliyor bana ama uygulama tecrübem olmadığı için sizlere danışmak istedim.
  4. OnurTRN

    Fancoil tasarımı nasıl yapılmalı ?

    Daha önce yapılmış bir uygulamada konsept gereği asma tavan olan yerde yeni konsept gereği asma tavan kaldırıldı ve cihazlar ona göre seçildikleri için verimleri yetersiz kaldı. Güç arttırımı yapmadan cihaz verimi nasıl arttırabiliriz ?
  5. OnurTRN

    Fancoil tasarımı nasıl yapılmalı ?

    Merhaba, Yüksekliği 7 metre olan ve 4 borulu sistem kullanan bir yerde fancoil tasarımı nasıl yapılmalıdır ? İlk basta yukseklık 4m ve asma tavan olarak dusunulmustur fakat proje degıstıkten sonra guc arttırımı olmayacaktır. Çözüm konusunda fikir ve görüşlerinizi bekliyorum.
  6. OnurTRN

    Fancoil arızası tespit Hk.

    Evet komple bakıma alındı hepsi. Sanırım cihazların ömürleri bitti performans olarak iyi değiller. Mağaza içi revizyona gidilecek zaten drenaj hatlarında da problemler yaşanıyordu. Yenileme olarak karar alındı bu konuda. İlginiz için teşekkürler.
  7. OnurTRN

    Fancoil arızası tespit Hk.

    Merhaba, AVM içinde bulunan bir mağazada 4 adet cihaz mevcut. Yaz ayından beri devam eden problemlerle beraber soğutmayı düzgün bir şekilde yapamadık. Mağaza içerisine yönlendirdiğimiz servisler farklı farklı yorumlarda bulundu. Bunlardan bir tanesi cihazların ömrünü tamamladığı ve değişmesi...
  8. OnurTRN

    Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri Hk.

    Öncelikle herkese merhaba, Benim amacım birkaç konu başlığı altında periyodik kontroller hakkında karşılıklı konuşarak fikir, bilgi, dökümanlar ve en önemlisi tecrübe paylaşarak bir kılavuz gibi konu oluşturmak. Yeni başladığım firma da bu konularla ilgili bilgilere ihtiyacım olacak ve...