Aynen bende bunu görmüştüm. Fakat sürücü modelini tam arattığımda bu dökümanla karşılaştım. Şu an sürücü yanında değilim ama görselle uyuyor. Sürücü 50 pinli olmadığı için bunu yarın test edeceğim. Servo motor çalışmaya başladığında "1" bilgisi elde etmem gerekiyor.
İlgili kaynaklardan türkçesini buldum. Konu ile ilgili benzer sorun yaşayan arkadaşlar için hem bağlantı görselini paylaştım hem de ilgili cihazın türkçe dökümanını paylaştım.
Teşekkür ederim ustam. Sanırım aradığımı buldum ve paylaştım burası için...
Selamun aleyküm kolay gelsin hayırlı akşamlar. 6sl3210-5fe11-5uf0 modelin de bir sürücüm var. Bu Sürücünün P29331 parametresini kullanarak çalışıyor bilgisi alacağım. Yani DO2 çıkışını kullanacağım. Parametre konusunda sorun yok. Fakat ilgili pin soketini alacağım 50 pinli sanırım, bunu kaçıncı...
Plc yetkinliği olmayan bir kimse sistemi kandıramayacağı için daha uygun buluyorum. Sonuçta kuru kontağa köprü atmak kolaydır. İnsan yaşamı ucuz değil. Size katılıyorum sistem kısa devre veya toğrağa kaçak da bu elimizdeki switchler koruma yapmaktadır.
Hocam Şu an yeni kurulan tüm makinalar da bunlar standart haline geldi. Tüm yeni kurulum makineler de bu korumalar olmak zorunda. Tesis yeni kurulan bir tesis. Tüm makinelerimiz de bu switchler safety olarak kullanılıyor. Fakat önemli olan PLC ye gitmesi. Çünkü bu şekilde sistem kandırılabilir...
Selamun Aleyküm hayırlı günler. Sonuçları paylaşıyorum. Kocamanustanın dediği gibi, dökümanı inceleyip bağlantı yaptığımda sorunsuz çalıştı. İşaretledim zaten. Direkt olarak cihaz çıkışını emniyet rölesine bağlayarak ve ayar potunu 14 e alarak sorun çözülmüştür. Kocamanustam ve cevap veren...
Benim kullandığım da IA yı ve IB de bağlayarak denemiştim ve ayar kademesini tek tek denediğim de sonuç alamamıştım. Birde dediğiniz gibi deneyeyim. Şu an dökümanı inceliyorum sanırım dediğiniz gibi bağlantı olması gerekiyor. Teşekkür ederim ilginiz ve vaktiniz için. Sonucu paylaşacağım değerli...
aktuatör dediğiniz ? karşılığı olan içinde çip bulunan mekaniksek parçayı, switche tanıttım. Kilidi tanıdı ve açıp kapatmada sorun yok. dijital çıkışta elde ediyorum. Fakat emniyet rölesine bağlayamadım. Evet safety bir PLC modülü gerekmekte. Fakat Nasıl kullanılacağını bilmiyorum. Siemens ile...
Hocam emniyet rölesine kapı switchi direk bağlanmıyor. Ben şöyle bir soru sorsam yerinde olacağını düşünüyorum. Plc de Ossd çıkışı nasıl işleyebilirim ? Direkt olarak plc inputlarına bağlayıp plc ile kontrol edeceğim
Emniyet Rölesi bu. Kapı swtichi 2 safety OSSD çıkış veriyor. 2 inputu ve 2 outputu görünmekte. bağlantıyı yapamadık. Rölede bulunan S11 ucunu inputa , S12 ye de switch çıkışı bağladım ama emniyet rölesi çıkış vermedi
Selamun aleyküm değerli ustalar. Elimde bir adet Euchner marka özel kapı Switchi bulunmaktadır. Bunun çıkışı OSSD olarak güvenlik amacı ile çıkış vermekte. Alanın güvenlik standartlarına uygun, güvenliğini sağlamak amacı ile emniyet rölesi plc ve kapı switchi ile koruma sağlamak istiyoruz. Bu...
Selamun aleyküm kolay gelsin hayırlı işler dilerim. Çok eksenli servo sistemimiz bulunmaktadır. Yeni kurulan sistem de servo sürücülerle iletişim de olan bu modüllerin tam olarak ne işe yaradığını arıza durumlarında yapılması gerekenler ve belirtileri hakkın da bilgi edinmek istiyorum. Değerli...
Tam modelini vermeniz gerekiyor. Yazdığınız ilgili yazıyla arattım fakat ne olur ne olmaz diye yanlış bilgi vermemek adına eğer uygunsa siz resim çekip yollarsanız daha çok yardımcı olabilirim.
Bu durumu yaşayan arkadaşlar için;
öncelikle windows 10 da denenmiştir.
daha önce kurduğunuz eplan sürümü varsa ve denetim masasından kaldırdıysanız, tamamı silinmemiştir. Bu yüzden başka sürüm veya kaldırığınız sürümü tekrar yüklediğinizi zannede biliyorsunuz. Fakat tamamen 0 dan bir yükleme...