the cheetah kullanıcısının son içeriği

  1. the cheetah

    Motor çalışmadı bilgisini nerden alabilirim ?

    Direkt sigorta ve termik üzerinden plc ile nasıl sürüyorsunuz? Termik dediğiniz aslında MKŞ'mi? Muhtemelen Kontaktör de kullanıyorsunuzdur. Termikten ( ¿ MKŞ ? ) fault, kontaktörden de running bilgisini almalısınız. Fakat kesin çözüm değil termik ( ¿ MKŞ ? ) devrede değilken de kontaktörü...
  2. the cheetah

    Ampül nasıl yanar?

    En kolayı şu; Aslında ampül; "sahip sistemi açtı gerilim-akım-ohm kanununa göre neyse benim ışık vermem gerekiyor" demiyor tabi ki... Aslında orada ampüle, bize ne oluyorsa o oluyor. Yani çarpılıyor. Tek fark biz bağırıyoruz o yanıyor. :D
  3. the cheetah

    Dağıtım panosu hakkında

    Biraz daha imkanın varsa sigorta barası da kullanabilirsin :) O kadar atlama kablo kötü ve güvensiz duruyor. Arkadaşın dediği gibi toroid akım trafosu daha mantıklı sigorta başı KAR'ın yerine. Trifaze sigorta başta diğerleri monofaze sigorta olarak sırala, 3 faz sigorta barası ile dağıt...
  4. the cheetah

    150kW Tesis için Kablo Kesidi

    Corona dolayısı ile şu an işler durdu fakat önüme tekrar gelecek kablo çapını henüz seçmedim zaten bu konuda yardım istiyorum :)
  5. the cheetah

    150kW Tesis için Kablo Kesidi

    Arkadaşlar merhaba, 150kW'lık gücü olacak bir Ana Panonun besleme kablosu kaçlık olmalıdır? (Mesafe 50m) Pano; 33 Adet 380V AC Infrared Isıtıcı (Toplam güç: 85kW) 8 Adet Trifaze Pompa (Toplam kW: 40) Aydınlatma, Priz, PLC, HMI, Güç Kaynağı, Bilgisayar, Sensörler, Valfler, birazda garanti...
  6. the cheetah

    Trifaze Sistemlerde Kaçak Akım Rölesi (Nötr'süz)

    Valla bilmiyorum sen diyorsan kesin vardır.
  7. the cheetah

    Trifaze Sistemlerde Kaçak Akım Rölesi (Nötr'süz)

    Sayın piyon arkadaş orada kısa devreyi kastettiğimi bir sonraki mesajda belirttim kaldı ki ona takıldıysan başta söyleyebilirdin şu an bir şey bulamadın yazmaya tabi nereden oynarım diye düşündün eski defterleri açtın demi :D ben orayı geçtiğimizi düşünmüştüm sen ona mı takıldın şimdi :D...
  8. the cheetah

    Trifaze Sistemlerde Kaçak Akım Rölesi (Nötr'süz)

    Konu açtım diye kafandan senaryo uydurma o zaman. Hem nötr'lü hem nötr'süz olarak olarak anlatmaya çalışmışsın bunu da kamuya arz etmişsin eyvallah ama gel gelelim yanlış yaptığınız şeylere diyerek konuya girmek ya da himmet buyurup yardımcı olmaya çalıştığınız bu konuya konu açtın cevap verdik...
  9. the cheetah

    Trifaze Sistemlerde Kaçak Akım Rölesi (Nötr'süz)

    Emrullah bey, Kendi senaryo tahmininize göre hareket ediyorsunuz. Burada satranç oynamıyoruz. Sizin şah çekermişcesine verdiğiniz cevaplar hiç de doğru birer hamle değil. Ben ki zaten en başından panoda nötr olmadığını belirttim. Monofaze yük bağlayacak olsam zaten nötr hattının lazım...
  10. the cheetah

    Trifaze Sistemlerde Kaçak Akım Rölesi (Nötr'süz)

    Pekala, Faz-Toprak arasında her hangi bir sızıntı akımı oluşursa yani 30mA değerini geçer ise Kaçak Akım Rölesi açar. Sızıntı akımlarında yani sigortanın algılayamayacağı kadar fakat (30mA) den fazla ise ancak o zaman Kaçak Akım Rölesi görevini yapacaktır buna katılıyorum. Nötr bağlantısının...
  11. the cheetah

    Trifaze Sistemlerde Kaçak Akım Rölesi (Nötr'süz)

    Arkadaşlar merhaba, Trifaze çalışan bir elektrik panosuna (Nötr yok) besleme hattından önce 30mA Kaçak Akım Rölesi ve Trifaze Sigorta bağlarsam ne kadar doğru çalışır? Pano, Nötr'süz Trifaze çalıştığından K.A.R. nötr giriş ve çıkışlarından herhangi bir bağlantı yapmadım. Faz-Nötr, Nötr-Toprak...
  12. the cheetah

    Yağmurlu Havalarda Pano Sinyal Lambaları Yanıyor.

    Panolar açık havada değil, fabrika içerisinde bulunuyor. Ana Panomuzda Kaçak Akım Rölesi yok fakat Bu Ana Panodan Beslenen sistem panomuzda (Göstergeleri yağmurlu havalarda kendi kendine yanan panoda) kaçak akım rölesi var. Sistem panosu üzerinden Faz-Toprak ve Faz-Nötr kaçağı yaptığım zaman...
  13. the cheetah

    Yağmurlu Havalarda Pano Sinyal Lambaları Yanıyor.

    Arkadaşlar merhaba, Çalıştığım bir firmada elektriksel bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana kablonun bağlı olduğu tamamen sigortalardan oluşan bir panomuz var. (Aydınlatma, Priz ve Sistem panolarını besleyen) Sistem panomuzun birisinden 2 adet pompa 1 adet fan besleniyor. Fan sürücü...
  14. the cheetah

    3 Fazlı motorlarda termik röle ayarı?

    Schneider GV2ME07 Termik kullanıyorsanız eğer, bunun ayar skalası "1,6A - 2,5A" onu da " 2A " gibi set ederseniz kullanışlı olacaktır. Şayet farklı marka ise ayar skalası motora uygun olan (1,7A değeri ayar sahası içinde olan) termiği yine aynı şekilde "2A" gibi set etmeniz yeterli olacaktır.
  15. the cheetah

    Dalgıç pompa termik atma sorunu

    Pompa termik değeri: 8A GV: 2,5-4A GV'yi değiştirmen gerekiyor, GV2ME14 kullanman lazım. (Sağdaki GV'nin aynısı). Set değerini de 8A ayarlamalısın.