evet güç 5,8 kw..
en uzun mesafem 600 metre. 6 kw yük için AL kablo kullanırsak gerilim düşümü hesabına göre %e = 2 çıkıyor. Bu da normal kabul edilebilir.
6 kw yük ve mesafe uzun olduğu için akım değil de daha çok gerilim düşümü hesabı önemli bizim için.
Orta yerlere OG/AG transformatorlar kurup metrajları 600-800 Mt. arasına çekmeye karar verdik..
Kablolalamyı da sanırım Alvinal seçeceğiz.
AL kablo seçerken normal bakır kablo kesitinin 1 üstünü mü almalıyım yoksa 2 üstünü mü almalıyım?
Teşekkürler herkese
Şema yollayamam. ama olay dediğim gibi. kontrol tarafını zaten biz yapacağız. ama bazı feedback noktalarına besleme vermemiz gerekiyor ve 400V 6 kw yükümüz var. mesafe 600 metreden başlayıp 2500 metreye kadar çeşitli ölçülerde.
Güneş enerjili bir sistem düşünebiliriz sanırım.
Arkadaşlar herkese merhaba. Yurt dışından bir proje geldi ve 2500 Mt. mesafeye 400V 6 kw yük bağlamışlar.
6 kw yük için 2500 Mt. mesafeye hesaplarıma göre en az 3x95+70 kablo gerekiyor. Bu da çılgın bir maliyet demek. Projede bir hata var ama elin Avrupalısı hata yapmaz diye düşünüyorum.
2500...