nemasis kullanıcısının son içeriği

  1. nemasis

    Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Yazılan bir çok mesaj doğru olmasına rağmen ben sonuca bakıyorum. Sonuçta çözüme ulaşılamayan bir sistem var. "Neden o kadar düşük nem değeri isteniyor? Aslında bu olması lazım.. Bakteri idi, virüs idi, mantar idi" kısmı ile ilgilenmem açıkçası. Öncelikle düşmek istediğin sıcaklık ve bağıl nem...
  2. nemasis

    Opentherm protokolü hakkında

    Selam, 0-10V analog bir sinyali OPENTHERM üzerinden kapsiteye (Veya talep güce ) çeviremezsin. İlgilendiğin yoğuşmalı kazanım OPENTHERM protokolünde ki kapasite register'i nı bilmelisin ve oraya elinde ki PLC üzerinden Modbus (Veya uygulanabilir başka bir protokol ile) protokolünü kullanarak bir...
  3. nemasis

    R32 qaz

    Tartışmaya gerek yok, belli bir gaz ile tasarlanmış bir makineyi başka bir gaz ile çalıştırmaya kalkarsanız duvara toslarsınız. Eğer yeniden tasarım yapacaksanız ve sistem ekipmanlarının tamamı yeniden tasarlanacak ve seçilecek ise konuşalım. Aksi söz konusu bile değildir. NOKTA
  4. nemasis

    Yaş havanın özellikleri ve psikometrik diyagram

    Hava kalitesi ile bağıl nemi bağdaştırmak doğru değil. Mantar yetiştiriciliğinde bağıl nem çok önemli bir konu olmasına rağmen ppm değeri olarak karbondioksit ölçümü önemlidir. CO2 değeri, flash öncesi dönemde (mantar türüne göre değişiklik gösterebilir) toprak altı simülasyonu için kontrol...
  5. nemasis

    Start stop çalışan klimaya soft starter bağlanırmı?

    Tek fazlı kompresörler için uygulanamaz, eğer 3 fazlı kompresörden bahsediyorsak uygulanabilir. Her kompresör yük altında kalkacağı düşünülerek imal edilir. Kompresörde mekanik hasar yok ve 3 faz besleme ise soft starter uygulanabilir ama kullanıcıya çok bir faydası yoktur. (Demuraj akımlarını...
  6. nemasis

    kimo sürücüler hakında bilgisi olan varmıdır

    KIMO sürücüler, üretici ve distirbütör işbirliği ile üzerinde ki kontrol kartına yazılım yazılan sürücüler. Yani ACS310 ile aynı işi yapamazsın. Üstelik ACS310 Sürücüler sabit tork yükler için uygun sürücüler değildir. Kompresörler sabit tork yüklerdir. Bu sürücüyü kullanırsan basma hattı ile...
  7. nemasis

    Klima kompresörleri

    Eğer kompressör High Shell (Yüksek Basınçlı) ise, basma gazı doğrudan kartere verilir gövdenin yoğuşma sıcaklığı + 20K kadar olması normaldir. Yağ sıcaklığı max. 100°C, basma hattı sıcaklığı 115°C Max. olarak genel bir üretici datası vardır. Ancak kompresör üreticisinden model ile doğrulanmaya...
  8. nemasis

    Alçak yüksek basınç kombine ayarı

    AYBP (Alçak Yüksek Basınç Prosestad) veya HLPS (High-Low Pressure Switch) ayarlanırken aslen sistem basınçları veya çalışma rejimi değildir göz önünde bulundurulması gereken. Sorun kompresör güvenliğidir. Bu switchler kompresörün güvenli bölgesi dışında çalışmasına müsaade etmemesi için konur...
  9. nemasis

    Klimanın 1 saat durması

    Ya gazı fazla ise, filtreler kirli ise, evaporatörün (ısıtma kondanser) bakıma ihtiyacı varsa. Makine 12 yıllık arkadaşlar ;)
  10. nemasis

    Daiken chiller alçak basınç alarm

    Ayrıca suyun basıncının yüksek olması değil, debisinin normal olması gerekir. Basınç yüksek demek, akış var ya da yeterli anlamına gelmez.
  11. nemasis

    Daiken chiller superheat

    Aynen @serkan_48 'in dediği gibi. Low Discharge Superheat için Suction superheat'in düşmüş olması gerekir. Bu da likit geliyor anlamını taşır ama önce sensör sıcaklığını harici bir el terminali ile doğrulamak gerekir.
  12. nemasis

    Hassas klima arıza

    Selamlar, Öncelikle sorunun hava dağılımı ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Oda hızlıca soğutulabiliyor ise kapasite problemi yok demektir (Emerson için). Ancak oda hızlıca ısınıyor ise soğutma kapasitesinin kontrolü ile alakalı Asenkron bir durum var. Bunların nedeni olabilecek bazı...
  13. nemasis

    Chiller yüksek basınç

    Selamlar, Bence öncelikli neden ilişkisi bulunmalı. Şimdiye kadar olmayan bir arıza neden peydah oldu? Kompresör çalışır çalışmaz neden 20 Barg'yi geçiyor? Kondanser hava soğutmalı ise hava akımı normal mi? Fanların tamamı aktif mi? Su soğutmalı ise kondanser, su sıcaklık girişi normal mi? Debi...
  14. nemasis

    Klima iç ünite fan motoru devrini değiştirmek.

    Resimlerde ki fan motoru AC besleme. Bu fanın devir ayarı kart üzeride ki SSR ile yapılır. (SOLID STATE RELAY) Hall sensör, fanın devrini sayar ve ana karta geri bildirim (Feedback) te bulunur. Böylece ana kart ssr çıkışını optimize eder. Aynı zamanda şaft kilitlenme problemlerini de görmüş...
  15. nemasis

    Yaş havanın özellikleri ve psikometrik diyagram

    Eğitimin 15'er dakikalık 8 videosu hazırlandı. Kısa zamanda kanalda yayınlanır.