IM151-8 PN/DP programlanabilir interface modüldür. Diğer IM modüllerden farkı sadece haberleşme değil aynı zamanda bir plc olarakta kullanılabilmesidir. Çok kapsamlı ve detaylı bir iş değil ise CPU314 yerine kullanılabilir. Fiyat olarak daha ucuz olduğu için böyle bir öneri yapmışlardır.
ProSave programı ile panelin içinde programı alabilirsiniz, fakat aldığınız programı sadece aynı tip panele atmak için kullanabilirsiniz. İçinde değişiklik veya inceleme yapamazsınız.
Bu işi sadece bir basınç transmiteri ve inverter ile yapamazsın.Söylediğin seneryoyu değerlendirecek ve ona göre pompanı sürecek bir plc gerekir.Basit bir plc ile isteğin senaryoya uygun bir program yazarak bu işi yapabilirsin.
Örneğin basınç transmiterinden okuduğun analog bilgiyi siemens logo...
Yaptığın projede device setting sayfasında runtime service bölümünde yapmak istediğin smart server ikonlarını tıklayıp run time yaptığın zaman smart server otomatik çalışacaktır. Bilgisayarın sağ alt köşesinde bar üzerindeki simgesinden gerekli ayarları yaptıktan sonra kaydedip farklı...
Plc öğrenmek istiyorsan illa plc almana gerek yok. İlk önce öğrenmek istediğin markanın eğitim dökümanlarını bul bi incele çoğunun simülasyonları var eğitimde öğrendiklerini simülasyonda dene ve en son olarakta öğrendiğin plc ile bir iş yapmak istiyorsan o zaman plc yi alırsın.
Siz ve sizin gibilere Türkiye' nin ihtiyacı var. Yaptıklarınızı yakından takip ediyorum. Scada özellikle kaliteli ve kolay diyebilirim. Bağzı plc lerde test ettim sorunsuz. Emeğinize sağlık. Desteklenmeyi hak ediyorsunuz.
Bağlantı için elinde ML1000 plc direk bağlantı kablosu (1761-CBL-PM02) olması gerekiyor. Gerekli donanımların varsa RSLinx yazılımından gerekli bağlantı ayarlarını yapıp RSLogıx500 programı ile plc ye bağlanabilirsin. RSLinx bağlatı ayarlarını yaparken configure drivers ten driver types RS-232...
macix in dediği gibi fb105 i kullana bilirsin
CALL FC 105
IN := giriş
HI_LIM :=100.0
LO_LIM :=0.0
BIPOLAR:=FALSE
RET_VAL:=MW10
OUT := çıkış
veya aşağıdaki gibi basit bişey yazarak ta yapabilirsin.
L #giris
ITD
DTR
L 2.764800e+002
/R
RND
T #scala_cikis
scala yaparken elindeki sensörün kaç derecede 4mA kaç derecede 20 mA verdiğini yazman gerekiyor.Yani scalanda okumak istediğin değer aralığını değil elindeki cihazın ölçüm aralığını yazman gerekir.