Merhaba arkadaşlar
emo'nun hazırlamış olduğu sw-raven-pigeon hatlar için 1. Buz yükü ,2.buz yükü ve 3. Buz yükü için hazırlanmış uzun aralıklı ve müşterek beton direkli tip proje elinde pdf olarak varsa paylaşabilirseniz sevinirim.
''Mekanik darbelerin oluşabileceği durumlarda çelik borular kullanılmalıdır. Çelik borular nerede kullanılırsa kullanılsın üç faz aynı borudan geçirilmelidir.''
Üç fazın tek borudan geçme sebebi nedir.Farklı borudan geçerse ne olur.
Hattın sonunda kopan faz iletkeni ile toprak arasında oluşan kısa devre akımı, hattı koruyan sigortanın nominal akımından daha düşük olmasından dolayı açma yapmıyordur.
Kopan faz iletkeni toprağa akım akıttığı için bu akım(faz-toprak kd akımı),trafonun yıldız noktasından yani işletme...
Kablo üzerinden akan akıma göre belirli bir oranda ısınır. Kablo katalog değerlerinde nominal sıcaklık 20 C dir. Standart olarak kablonun üzerinden geçen akım, kablonun akım taşıma kapasitesinin 1,45 katından büyük olursa kablo sıcaklığı 160 C nin üzerine t sürede(t , 50 lik kablo için 600sn...
160 kva ups cihazınız şebekeden kapasitif yük çekmektedir.upslerin giriş kısmında bulunan harmonikleri yok etmeye yarayan filtre genel olarak %60 yüklenmeye kadar kapasitif özellik gösterir.%60 ve üzeri yüklenmede indüktif etki gösterir.Çözüm olarak şebekeden indüktif yük çeken şönt reaktör...
monofaze yüklerin bulunduğu yerlerde(avm,bilgisayar,ups,tasarruflu ampuller,elektronik balastlar) 3. harmonik oluşur.
6 pulse cihazlar 5. ve 7. harmonikleri oluşturur.
12 pulse cihazlar 11. ve 13. harmonikleri oluşturur.
Trifaze yüklerin olduğu yerlerde 3 ve 3'ün katları harmonik oluşmaz.Yukarda...
1. TT sistemde nötr(işletme) topraklamasının koruma topraklamasından küçük olması gerekmez fakat işletme topraklamasının düşük değerde olması faz toprak arası kd durumunda diğer fazlardaki gerilim artışı azaltır.
2. Referans toprakları aynı olacağı için nötr üzerinde oluşan gerilim diğer...
İletkenlikten yana sıkıntı olmaz gerekli değerler tuturulursa sorun olmaz fakat korozyondan dolayı yani toprak altındaki dayanımı bakımdan bakır galvanize göre daha dayanıklıdır.
Hata durumunda üzerinden geçecek akıma göre seçilir.Ana dağıtım panosunda işletme ve koruma topraklaması birleştirilmemişse 50 mm² NYY yeterli olacaktır. Tali panolarda en az 16 mm² NYY ya da 25 mm² çıplak bakır olmalı.Genelde maliyeti az olması için galvaniz kazık ve kazıkları birbirine...