Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sayın yavuz31 xlpe kablolar gerilimli fakat yüksüzken oluşan elektrik alan dolayısıyla katmanlarından dolayı kondansatör etkisi oluşturur nakil hatlarında...Bu nedenle işletmenizin yüksüz durumlarında hatbaşı öçüm noktanızdaki sayacınızda kablonun metrajına göre oluşan kapasitans üzerinden...
xlpe dış izolasyon kılıfı arızasında kablo dış kılıfının zedeli kısmını tamamen çıkararak alkolle temizledik,daha sonra raychem kablo tamir yaması ( termoplastik fermuarlı dış kılıf izolasyonu ) kullanarak izole ettik. şebekemizde bu tür hasarlı kabolarda yaptığımız uygulamada şimdiye kadar...
trafo sargılarını oluşabilecek aşırı gerilimlere (yıldırım düşmesi ve manevra esnasında oluşan gerilimler)karşı koruyan eklatör (ark boynuzu da denilebilir.)trafo og bushing üst bağlantı klemensi ile trafo kazanı arasında montajlı iki elektrottan oluşur.bu elektrotlar arası mesafe trafo primer...
sayın hüseyin 38 elinizde olup olmadığını bilmediğim sepam kataloğunu inceledim fider koruma röleleriyle ilgili problemlerime yardımcı oldu bu kataloğun sizede yardımcı olması temennisiyle iyi çalışmalar.
kurma motoru ile ilgili kesici mekanizma kapağı içerisinde W otomat sigorta mevcuttur.bu sigorta devresinin takibini yaparak ( bu devre hareket sonu kontağı vs. üzerinden geçiyor.) bulabilirsin.yapacağın çalışmada iş öncelikle iş güvenlik önlemlerini yerine getirmeli sonrada ve kesici yay...
sorun anladığım kadarıyla kesicinizin açma işleminden sonra kapama için kapama yayının kurulması esnasında oluşan mekanik arızadan kaynaklaanıyor yapacağınız bakımlarda gerekli manevra kurallarına uyarak ve kesici yay enerjilerini tamamen boşaltarak onarm yapınız. şimdiden kolay gelsin iyi...
arkadaşlar benim sorunum röle ile bilgisayar arası data hattını oluşturamamam bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum kullanacağımız kablo dikkat etmemiz gereken hususlar vb. tüm bağlantıları gerçekleştirdik mscom-2 program talimatlarına uygun olarak ayarları yaptık ancak...
rölelerimiz micro electrica scientifica mc 30 r sizin bahsettiğiniz sepam serisi röleler de problem yaşamıyoruz tüm ayarlar koruma haritalarımıza göre yapılıyor fakat rölelerde bi problem varmış gibi sürekli toprak üzerinden açma veriyor aynı baradan birkaç kesici ve o fiderle hiç alakası...
tedaş' a bağlı taşeron firmada arıza bakım personeli olarak çalışıyorum sistemimizde bulunan dağıtım merkezlerimizin 1 fiderinden arıza geldiği zaman enerjinin kaynağı olmayan yani başha enh üzerinden beslenen başka fider kesicilerinde ms farkıyla açmalar oluyor, röleler mc 30 r fikri olan...
haklısın zaten arkadaş xlpe alpek veya normal bi kablodan bahsetmemiş onun ihtiyacı olan havai hat iletkenlerinin izole edilmesi ülkemizde pek yaygın değil ama özellikle amerika ve avrupada özellikle yoğun orman bölgelerinde tesis edilen og enh larda hat kapama denilen izolasyon ürünleri mevcut...