Orifis plate ile debi ölçümü ve kullanılacak olan fark basınç transmiteri uygulaması için çok faydalı bir döküman.
Arkadaşlar yorumlarınızı ve popularıtelerınızı beklıyorum..
senın aradıgın reed sivic arkadsım.reed siviçler n s kutbuna göre çalışır.yanı manyetıc sıcvıc.genellikle pistonların pozısyonlarında ,asansorlerde vede ayvaz tıp sevıye ölçümlerinde sıkca kullanılır.
2 kablolu olan siviçler namur olarak adlandırılır.2 kablolu olanlar rölesiz kulanılmaz veya dcs plc veya kontrolörün buna uyumlu olması gerekir.daha sade bır anlatımla siviç elektronik bir devredir.elektronik devrenın calısması ıcın beslemey ıhtıyacı vardır .+ ucu bağladıgında _ ucu plc...
Canerland dogru anlatmıs.2 uc sense (algılama) 2 uc besleme dıger 2 uc da measurıng uclarıdır.
Sense ve measurıng ucları loadcell tarafında bırbırıne paralel baglıdır.cunku olculen mv parazıtten ve gerılılım dusumunden etkılenır
pt 100 vibrasyondan bozulur.ben buna cok sahıt oldum.zaten ucunda bır tane dırenc var oda sarsıntıdan dolayı kopuyor.önerim ise; pt 100 un boyunu kısa tut vıbrasyonu engelle.termocpıl arsındakı fark ıse sudur pt 1oo derece basıanomaj verır termocouple ıse mv verır.termecouple daha...
aralarında fark yoktur.hepsının ıcınde tek bır dırenc vardır.çıft kanalllılar harıc.mesafe arrttıkca omaj artar bu yuzden aynı dırenc 2 tellı kulanılması tercıh edılmez.3 veya 4 tellı tercıh edılır.2 telın dısındakı uclar mesfeden dolayı olan kayıpların bulunması vede bunun karsılıgı baglanacak...