Arkadaşlar Yüksek Gerilim hakkında faydalı olacağını dusundugum bir adres veriyorum. Şalt kesici trafo vb. resim ve calısmaları bulabilirsiniz "facebook'ta teias akköprü trafo bakım ekibi "
hattın altında agac vs. baska birsey yoksa büyük ihtimalle izolatörlerdeki delinmeden yada izolatörlerin aşırı kirlenmesinden dolayı meydana gelen atlamalardan kaynaklı olma ihtimali yüksek gibi. kullanılan izolatörler cam sa zaten delinme olmaz tam tersine dağılır bunu izolatör sayısından...
hava sıcaklığından dolayı , trafonun sıcaklığının yükselmesi sonucu bucholz rolesi degil termik röleden actırma yapar... Bucholz rölesinin calısması ic arıza deprem vs. den dolayı olur. Trafonun gücünün üzerinde uzun süreli yüklemek trafonun omrunu azaltacagı icin tavsiye edilmez.. Trafonun...
trafoların paralel calısma sartları , trafo korumaları , diferansiyel bucholz korumada neler olduğu vs.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ekat-belgesi-s%C4%B1nav-sorular%C4%B1na-%C4%B0htiyac%C4%B1m-var.50765/
anladıgım kadarıyla bu ise biraz yabancısınız o yuzden bir bilen tarafından gerekli islerin yapılması daha dogru olacaktır. Yanlıs manevralardan kacınmak gerek... zira kapama manevrasında once ayırıcılar sonra kesici kapanır. Acma manevrassıda iste tam tersii olur.
Her bir cihaz için ayrı ayrı çözüm bulmak tabi biraz daha ugraştırıcı bir iş. Trafoda bir kademe degistirmek sorununuzun çözümü olmayacaktır. Gün içerisinde çekilen yükün sabit olmaması , iletim hatlarındaki kapasitif etkiden vb. nedenlerden dolayı gerilim yükün düsük oldugu kısımlarda...
istasyonda DC yok sa bir an once o istasyonu gerilimsiz konuma getirip enerjisini kesmek ve DC olmamasının nedeni arastırıp sorunu gidermek gerekir. Genelde DC gerilim olarak kücük merkezlerde kabinlerde 24VDC kullanılmaktadır. 154 kV ve 380kV gerilim seviyesinde cougunlukla 110V dC...
1600kVA'lık bir trafonun 34.5kV gerilimde fahri bey'in de dedigi gibi 26A akım çekeceginden ideal olarak akım trafosunu 30A secmek dogru olacaktır. Tabi 1600kVA'lık trafoyu tam kapasitede calıstırma gibi bir düsünceniz yoksa 20A secmeninde bir mahsuru yok. Ancak 1193kVA üstünde trafo asırı...
Gerilim trafo oranları ile ilgili olabilir. 34500/100 oranlı gerilim trafolarının yanında son zamanlarda piyasada daha cok 33000/100 oranlı gerilim trafoları kullanılmaktadır.
iki yıllık okumana gerek yok aslında... ekat belgesini lise sonunda da alabiliyorsun ve de kamu kurumlarında teknisyen kadrosuyla cok rahat calısabilirsin ... iki yıllık okusan is imkanın daha da az maalesef ya 4 yıllık bitir mühendis ol yada hiç ugrasma kısa yoldan ekat belgesini al ise gir...