Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
sayın ustam akım düşüyorsa sarfiyatta düşmezmi.
arkadaşlar yanılıyorsam düzeltin benim bildigim sayaçda ampermetre gibi çalışır geçen akıma göre yazar yani akım düşüyorsa sayaçda az yazmazmı..
sayın ustalar monafaze motoru kompansizyon yapmak için kondastör nasıl belirlenir.kolay bir formülü varmıdır yardımcı olursanız sevinirim. örnegin sanayi motorda kw*0.56 veya kw*0.58 yaparsak yeterli kondastörü secebiliyoruz.veya sizin bildiginiz başka yöntemler varsa yardımcı oluverin...
sayın ustalar monafaze motoru kompansizyon yapmak için kondastör nasıl belirlenir.kolay bir formülü varmıdır yardımcı olursanız sevinirim. örnegin sanayi motorda kw*0.56 veya kw*0.58 yaparsak yeterli kondastörü secebiliyoruz.veya sizin bildiginiz başka yöntemler varsa yardımcı oluverin...
sevgili ustalar ben bir bobinajcı olarak elektririk motorundan jenaratör yaptım hatta benim yaptıgım sene denizli belediyesinin ilk seyyar jenaratörü idi.7.5kw 2800d.dak asekron motorun önüne lonbardini dizel motor akuple ettim. yalnız ilk denememde firekanz 25 hz olarak cıktı voltaj normaldi...
kondansatörler devrede iken pensametre ile her fazın akımlarını ölç 10 kvarlık bir kondansatör 14.4 amper akım çeker her fazda böyle yada buna yakın bir değer görmelisin normal şartlarda etikette okuduğun akımın % 70 in altında bir değer görürsen o kondansatörü değiştir, kondnsatörlerde...
zayıf bir ihtimalde olsa kondaktör nüvesinin kısa devre cubugunda sorun ola bilir ozaman kondaktör senin dedigin gibi mühürlemez...kodaktörlere devre harici 220 uygulayıp cekip cekmedigine bak...
sıemens olarak yok fakat moller sürücü olarak var mollerde frekans 0 oldugunda voltaj vermiyor biz önceden burada mollr kullanıyorduk motor degişikligi oldu motor gücü büyüdü onun için simense geçtik ve bu sorunla karşılaştık.
sevgili dostum bende aynen öyle yaptım ve7 hz de stop tamam ama yeniden start verdigimde 7hz gelince tekrar stopa geçiyor.bende bu sorunu dışarıdan bir zaman rölesi baglayarak cözdüm startı zaman rölesi üzerinden verip 7hz geçince normal konuma geçiriyorum.
7 hz gelince dursun tekrar 8hz yükseltigimizde calışsın istiyorum. söyledigimiz gibi pot ile sürücü arasında takriben 400mt var potla kumanda etmek istememiz ondandır.kablo çekme imkanımız olsa uzaktan start ile sorunu çözerdik fakat bu imkan şu an yok.bana vektörel kumandadan bahsetmişlerdi...