Mr_YAMYAM kullanıcısının son içeriği

  1. Mr_YAMYAM

    Oto ses sistemi

    Bu soruya bilimsel cevap verirsem GAVGA çıkar :p 400A şaka değildir. Bu kadar akımı akıtabilecek kablo da hiç ucuz değildir. Hesaplar toplam kullanılacak kablo uzunluğu, ve kablonun toplam direnci ile belirlenir. Max güç çekilmesinde en fazla 1V gerilim düşümüne göre hesap edilir. Bu da normalde...
  2. Mr_YAMYAM

    Oto ses sistemi

    Yahu aküde yazan AH yazısını görmedin mi? :D Bu ne demektir? A=Amper. H=Hour. Yani saat. Demek ki senin akü 1 saat boyunca 225A verebilir. Sen ses sistemi için 400A çekeceksen akü bu akımı verebilir ama yarım saat kadar sürede boşalır. Ama akü 400A/H olsaydı, senin ses sistemini 1 saat boyunca...
  3. Mr_YAMYAM

    Oto ses sistemi

    Akü veya bazı pillerde bazı ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadeler AAAHHH ULAN AAAHH gibi ifadelerdir. Bu ifadelerin ne demek istediğini anlayabilirsek, o zaman 225A/h lik bir akünün nasıl 400A verebileceği anlaşılacaktır.
  4. Mr_YAMYAM

    Uzun koridor için anahtarlama

    Koridor için en uygun aparat hareket sensörüdür. https://www.trendyol.com/cata/tavan-hareket-sensoru-360-derece-ct-9243-1200-watt-p-87386700 Anahtardan alınan şebeke voltajı sensöre bağlanır. Sensörün çıkışı led sürücüsüne bağlanır. Kapıdan girildiğinde hareket algılanır ve ayarlanan süre...
  5. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Kontrol kalemi lambaları neon lambalardır. Ayrıca bu lambaya bağlı yüksek omajlı direnç de bulunur. Bu lamba mikro amperler seviyesinde bile yanar. Hatırlarsınız bir trafo demirinde veya bazı cihazların şaselerinde bile yandıkları görülmüştür. İzolasyon trafosunun diğer ucunda bağlı olan kablo...
  6. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Yaa işte ben böyle köteklerim :D
  7. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Al sana bir soru. Madem ki tek uca dokunulunca akım akmıyor, kontrol kalemi nasıl yanıyor ? :p Kontrol kalemini tutan kişi toprakla ilişkili değil mi? 1978 yılında Ankara'da büyük bir şirkette alektrikçi idim. Ana panoda koca koca şalterler ve koca koca sigortalar vardı. Çoğuları gelip yanıma...
  8. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Sen de haklısın. Ben laboratuarda ders görürken böyle bir uygulama yoktu. Plançetemize bir faz ve bir nötr gelirdi ve tesisatımızı kontrol etmeden asla prize bağlantı yapmazdık. Hatta soyadı HANSU olan arkadaşımız vardı. (biz ona HANZO derdik) İkili ara vavien anahtar uygulamasını 2 haftada zor...
  9. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Belki de bu konuda anlaşamıyoruz. Benim zamanında yediğim köteklerden sonra, ben bir izolasyon trafosunu böyle bir amaç için asla kullanmıyorum. Ne yazık ki beni kötekleyen ve bu konuda komaya sokan kişi yabancı bir eğitmen idi. (belki de bu sebeple inatçı oldum) Haa bu tür uygulama yapan bir...
  10. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Anlatılan durum bana göre şudur. 1) UPS öncesi KAR durumu. Bizi alakadar etmiyor. Atarsa atsın hemen gider UPS kapanmadan KAR'ı kaldırırız. Önemli olan serverlar kesilmesin. 2) UPS sonrası izolasyon trafosu kullanımı ve hayati koruma önlemleri. KAR kullanımı zorunludur. Çünkü şebeke elektriği...
  11. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Bi dakika bir dakika yanlış birşeyler mi yazmışım acaba. Yanlışlarım var ise hemen yaz. Buradayım.
  12. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Sen kar öncesi nötr hattını iptal etmişsin. KAR sonrasında nötr oluşturmuşsun. Genel kural akım kaynak ucundan başlayıp dönüş ucundan geri kaynağa dönmelidir. Resimdeki siyah uç faz olduğuna göre ve bu fazdan akan akım yükün akımı olduğuna göre bu devrede KAR çalışamaz :D Yük akımı 1A Toplam...
  13. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Ben insan hayatı konusunda ecik ketum birisiyimdir. Senin öncelikli yapman gereken şey UPS sonrası hayati korumayı sağlayabilmendir. Yukardaki şema bunu sağlamaktadır. Eğer oradaki UPS çıkışı trafolu ise haricen izolasyon trafosu kullanmana bile gerek yoktur. Sistemi oluşturursun, insan hayatı...
  14. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Bir trafoda kapasitif kaçaklar da bulunabilmektedir. Özellikle mantel tip trafolarda sargılar arası kapasite küçümsenemez. Ayrıca yük tarafını detaylı incelerseniz tüm PC lerin beslemelerinin SMPS olduğunu görürsünüz. SMPS sistemlerde güvenlik diye bir durum yoktur olamaz. SMPS izole dahi olsa...
  15. Mr_YAMYAM

    İzolasyon trafosu destekli UPSten beslenen serverlarda kaçak akım tutmuyor

    Orada küçük bir ayrıntı var. İzolasyon trafosu çıkışı sistem şebeke toprağına bağlanırsa bu toprak, işletme topraklamasıdır. İşletme topraklaması sadece nötr hattı belirlemesi içindir. Eğer bu topraklama yapılmasaydı nötr hattı olmazdı. Dolayısı ile izolasyon trafosu çıkışını topraklamak demek o...