    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    Akımları UPS ekranından görüyoruz.
  2. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    Temas direnci için şalter giriş çıkışlarını voltmetreyle ölçtüm 220V giriş 219.9/220V arası çıkış ölçüyorum. Diğerleri de 219.9 giriş çıkış 219.8 çıkıyor yani hepsinde ortalama fark böyle 0,1V / 0,05V değişiyor.
  3. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    şöyle bir durum var şimdi yeni şalterler 2 adet 1250A ana şalter 2500A yük arttıkça şalterlerin üçünde de ısınma oluyor şuanda şalter başı 800A civarında 500A civarına düşerse üçünde ısınma azalıyor. Yani ısınma yüke göre beraber değişiyor. Temas direnci için şalter giriş çıkışlarını...
  4. mgunduz03

    2 ayda 20 tane kondansatör patladı yardım

    SORUN: 1-KOMPANZASYON KONDANSATÖRÜ PATLIYOR. 2-KOMPANZASYON ŞALTERİ ATIYOR. TESPİT: 1-Harmonik sorunu var 2-Hafta sonu çalışma olmadığında trafo yüksüz olduğu için gerilim 240V a kadar yükseliyor. 3- Pano içi sıcaklık yüksek ÇÖZÜM: 1-Trafo kademesinden gerilim boşta 230V a düşürüldü 2-Pasif...
  5. mgunduz03

    Motor Manyetik fren bobini sağlamlık kontrolü

    Bobin yanmış sarıma gönderdik ama motor çalıştığı süre devrede olduğundan ısınıyor. iyi soğutucu olması lazım bizim soğutma çalışmamış arkada encoder vardı sıcaktan encoderi bozdu. Encoderi değiştirdik soğutmayı düzelttik şuanda sıkıntı yok. Ama bobinin yanmasına da arkadaki soğutma fanının...
  6. mgunduz03

    120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.

    Evet sıcak silindir uygulaması yaptık. Bağlantı şeklini rezistansı yapan şirketten aldım. İki adet grup şeklinde yapılmış. Kontaktör bağladım ve akımları iki kola ayırdım. Isı kontrol cihazına kontaktörleri bağladım. Şuanda çalışıyor hatta grubun bir tanesi yetiyor. Diğerini çalıştırmıyorum...
  7. mgunduz03

    sürücü bağlı ac.motor bazen kendiliğinden ters dönüyor ve sistemi durduruyor.

    Bu konuyu biraz eksik anlatmışım. Malı aşağı döken iki silindir var. Bu silindir AC sürücü ve motorla hareket veriliyor. iki arası dar silindirden pamuk türünden mal geçiyor ve mal yumuşaktır. Mal dolmaya başladığında yavaşlıyor. Tekrar hızlanırken mal yumuşak olduğundan iki silindir arasına...
  8. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    Kusura bakmayın masa başında değilim sahada çalıştığım için pc başına vakit bulamıyorum. Bildirim falan gelmiyor gelse kesin cevaplardım. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sıkıntımız hala çözülmüş değil, öncelikle bunu söylemek isterim. Şalterleri değiştirmek çözüm...
  9. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Şalterler sağlam ve bağlantıları nizamidir. Bu şalterler UPS çıkışı olduğundan ve harmonik olasılığı da yüksek olduğundan şalterlerin bir üstünü kullandık. Yani 800A lerin yerine 1000A ve 1600A yerine de 2000A kullandık. Ana panomuzda şalterlerin yerini...
  10. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    Kusura bakmayın. Sorun olan kısım şebekeden beslenen iki UPS var ve bu iki UPS den sonra gelen şalterin birinde ve ortak çıkış şalterinde akımlarının normal olmasına rağmen aşırı ısınma oluyor.
  11. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    2 adet 500kva UPS üzerinden gelen hatta Siemens marka 800A şalterle bir ortak baraya giriyor buradan da tekrar Siemens marka1600A şalterle besleme veriyor. Ortalama iki ortak baraya giren 800A lik şalterlerden 530A akım geçiyor. Ama bir tanesi aşırı ısıyor diğerinde fazla ısınma yok. İkinci...
  12. mgunduz03

    Motor Manyetik fren bobini sağlamlık kontrolü

    Elimde 205VDC 56W fren var diyot girişine AC 220V çıkışında DC 210V veriyor fren açmıyor. Fren bobininde toprağa kaçak yok. Bobin 1.1kohm gösteriyor. Bobin direnç değerleri neye göre oluyor. 1.1 kohm doğru bir ölçüm mü bobin sağlam mıdır?
  13. mgunduz03

    Vipa SM 323SC PLC Yükleme Sorunu

    Vipa SM 323SC plc var elimde, simatic managerle bağlanabiliyorum. İlk olarak I/0 larını sırasıyla 0.0 yazıyorum ve yüklüyorum. Ama olmuyor hiç bir hareket yok. I/0 lar sırasıyla 0.0 olarak başlamıyor mu? Yoksa simatic managerle mi olmuyor. Bana bağlana bileceğimi söylemişlerdi. LÜTFEN YARDIM.
  14. mgunduz03

    120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.

    Evet sıcak silindir uygulaması ama tankı ısıtmıyoruz. Yağın geçtiği blok var orada ısıtma yapılıyor. PID gerekmiyor şimdilik, kontaktör aç kapa 3 derece fark oluyor oda sorun değil kontaktörle oldu. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
  15. mgunduz03

    120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.

    evet sirkülasyon olacak 7-8 bar basıncı olacak.