Selam, yeni gördüm;
3kw için 50-80 ohm arası uygun bir değerdir.
burda önemli olan uygulamanın ne kadar rejenaratif ürettiğidir.
dikey hareket uygulamalarında asansör gibi minimum direnç değerine yakın olması avantajlı olacaktır. Ayrıca dikey hareket uygulamalarında rejeneratife maruz kalacağı...
Sürücü rejenerativ enerjiyi dahili kondansatörler ile bir miktar sönümleyebilir. Rejenarativ enerji çok yüksek ise aşırı gerilim (overvoltage) hatası ile karşılaşılır. Bu değerler aşıldığında aşırı gerilim hatası ile karşılaşılabilir.
daha detaylı olarak https://denkteknoloji.blogspot.com/
TP 6 İle tüm elektronik cihazların temiz ve güvenli beslendiğinden emin olabilirsiniz.TP 6 EMC Filtre ve Voltaj koruma devresine sahiptir. TP 6 , Şebekedeki parazit, noise, harmonik ve pikleri ölçüde azaltır ve cihazlarınızın kararlı bir şekilde en yüksek performans göstermesini sağlar ...
resimde ki statik regülatör de kullandığımız 2 voltmetre var bunları ayrı bir ürün haline getirsek voltmetre ve ampermetre olarak. iş yapar mı acaba . yaparsa hedef fiyat ne olmalı. devrede ufak bir işlemci de var başka ne işler yaptırsak işlemciye. fikirlerinize ihtiyacımız var.
Hız kontrol cihazlarında DC bara voltajının yükselmesini önleyerek motorları güvenli tolerans limitleri arasında tutan frenleme direnci ürünümüzü 2005 yılından itibaren üretiyoruz.
Ar-Ge ve inovasyon temelli çalışmalarımızda kazandığımız deneyim ve tecrübeyle geliştirdiğimiz kalite, verimlilik...
RESİMDEKİ BLOK DİYAGRAMDA CY KONDANSTÖRÜ SİSTEMDEKİ HARMONİKLERİ TOPRAĞA AKITIYOR ZAMAN ZAMAN BU MİKTAR 30 MA İ GEÇİYOR . BU DURUMDA KAÇAK AKIMI ATTIRIYOR.
KONDANSTÖRLERDEN YAPABİLİR.
SAYENİZDE YENİ BİR ÜRÜNÜMÜZ OLDU. İNŞALLAH FAYDA SAĞLARSIN.
ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ ÜSTADIM.
BİZ DE ÖLÇÜMLERİMİZİ RESİMDEKİ CİHAZLA YAPIYORUZ.
BU BİLGİYİ WEB SİTWMDE DE PAYLAŞABİLİRMİYİM.