Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
diagnostic kısmından birçok hatayı görebilirsin.kablo kopması için ise analog modülllerin properties kısmında "enable broken wire diagnostics" kısmını işaretlersen kablo kopmasınıda görebilirsin.
Siemenste Organizasyon blokları (OB) var.Onları incelemeni tavsiye ederim. Her hata için ayrı ayrı OB ler vardı.Mesela rack failure için OB86 yı çağrıyordu.
ıo fielde atadığın tagın properties kısmında linear scaling diye bir kısım var ordan ayar yapabilirsin.örneğin ıo fielde 0-100 arası değer girip plc ye 0-10000 arası bir değer yazmak istersen bu kısımda process value range kısmına value 1 0-value 2 ye 10000 gir.tag value range kısmında ise...
hangi wincc kullanıyorsun bilmiyorum ama wincc 7.0 da toogle butonlar var.grafik designerda sayfa aç view altında library de global library içinde toogle buton çeşitleri var.
bir buton oluştur sağ tık properties events mouse action kısmına sağ tıkla c-action seç sol menude standart functions altında windows içinde programexecute ile explorer.exe açıp ordan masaüstüne geçebilirsin.bu söylediklerim wincc 7.0 sp3 geçerli
https://www.dmcinfo.com/latest-thinking/blog/id/8567/siemens-s7-1200-web-server-tutorial--from-getting-started-to-html5-user-defined-pages. burayı bir incele istersen.