    Yg işletme sorumluluğu konusunda mesleki yardım

    Öncelikle iki şekilde YG İşletme Sorumluluğu icra edilebilir. Birincisi bir şirket çalışanı iseniz ve YG İşletme Sorumluluğu Belgeniz var ise EMOdan firmasında çalışanlar için olan YG Hizmet Sözleşmesi formu alıp firma ile imzalayıp sonra EMOya onaylattırıp bir nüshası EMO diğeri Dağıtım Şirketi...
  2. mavi2909

    KAçak Akım Rolesi YARDIM LTFN

    Kaliteli bir KAKR ile değiştirin. Muhtemelen sorun hallolacak.
  3. mavi2909

    Projelerdeki CCTV sistemlerinin çalışması ve prensibi...

    CCTV kabloları diye araştırman yeterli. Orjinal kablo ise genelde tek kablo çekilir. Analog sistem için CCTV kablolarında hem data hemde enerji için ayrı kablo olur tek kablonun içinde. Ana mantık budur. IP sistemde'de direkt cat6 kablo çekilir. POE switchlerle CAT6 kablo bağlanır direk...
  4. mavi2909

    Projelerdeki CCTV sistemlerinin çalışması ve prensibi...

    Proje bilinmeden soruna cevap verilemez. Analog, Analog - HD, IP sistem kameralar mevcut. Bunların altyapılarıda ve omurgalarıda projeye göre farklılık gösterebilir. Sorduğun soru faklı bir sürü çeşidin olduğu dondurmacıdan bana dordurma ver sorusuna benziyor. Adam sana soracak neyli olsun diye...
  5. mavi2909

    KABLO KESİTİ VE Yanındaki kesit rakamları hakkında?

    Hayır. 4 lü kablo düşün. 3 tanesi 120 lik yani R-S-T, ve 1 tanesi 70 lik oda Nötr için yani bir tane kablo. İşte bu kablodan 5 adet çekeceksin anlamını taşıyor. Yani 160 metreye sen 5 adet 3x120+70 lik kablo çeceksin anlamına geliyor. Netice olarak 5x160 metre 800 metre 3x120+70 lik kablo...
  6. mavi2909

    KABLO KESİTİ VE Yanındaki kesit rakamları hakkında?

    N2XH kablo halojen free NYY demektir. Muhtemelen bu bir kamu işi. Standart NYY kullanmasan iyi edersin.
  7. mavi2909

    Aydınlatma Direğine paratoner montajı?

    Biz Sami İnci ninde söylediği gibi AG parafudru kullanarak ve direğin kendi gövdesini iletken olarak kullanarak indiriyoruz. Tabloda asansör olduğundan direğin içinde geçecek yer malesef yok bu yüzden direği iletken olarak kullanıyoruz. Temel betonuna bağlıyoruz. 4 ohm üstüne de çıkarmıyoruz.
  8. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Öncelikle buradaki arkadaşların iyi niyetinden şüphem yok, benimde yorumlarımı yazarken ki iyi niyetimden şüphe etmeyin lütfen. Ancak doğru bildiğiniz yanlışları düzeltmek de benim bir Elektrik Mühendisi olarak asli vazifemdir. En doğru cevap mehmet dikiciden gelmiş tebrikler. Şöyle ki...
  9. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Daha önce şöyle bir cevap yazdım. Daha nasıl anlatayım bilemiyorum. Kat şalteri 40 Amper C tipi sigorta ise 40*10=400 Amper R=50V(TTde izin verilen maksimum dokunma gerilimi)/400=0,125 ohm yapar. Hele nemli yerde 2 katı daha az(Maksimum gerilim 25 Volttan dolayı).Yani sigortanın açması için...
  10. mavi2909

    Yardım Ederken Zarar Vermeyelim

    Kesinlikle katıldığım ve çok yerinde tespit ettiğiniz bir konu. Burada yazılan yazıların vebali çok ağır olabilir. Kendi yaptığını doğru zanneden arkadaşlar çok yanlış şeyler yapabiliyor en bildiklerini zannettikleri şeylerde. Hele elektrik gibi bir meslekle uğraşıp 30 mili amper gibi bir hayat...
  11. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Anlatamıyorum galiba? Topraklama kablosu çekmek demek hayat kurtaracak değildir! Rengi mengi ne olursa olsun. Bırakın renginden bahsetmeyi işlevine bakın. Kaçak Akım Şalteri olmadığı müdddetçe anlamı yoktur! Eksik bilgi vermeyin arkadaşlar. Ondan sonra topraklama kablosu vardı hayret bu adam...
  12. mavi2909

    KAR mı ŞALTER mi ?

    İç Tesisleri Yönetmeliği Şekil - 17.
  13. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Kısmen doğru kısmen de hayat karartır şekilde yanlış. Daha öncede söylediğim gibi topraklama iyi çalışıyorsa diye bir tabir yok, hesap var. Eğer hesap kurtarıyorsa çalışır, kurtarmıyorsa ÖLDÜRÜR! Yani yanlışınız burda. Sizin deyiminizle topraklama iyi çalışmıyorsa insan öldürürsünüz işte bu...
  14. mavi2909

    Topraklama olmayan prize toprak hattı çekmek

    Sizin yazınızdaki topraklama iyi çalışıyorsa teknik olarak şu demek: Kat şalteri 40 Amper C tipi sigorta ise 40*10=400 Amper R=50V(TTde izin verilen maksimum dokunma gerilimi)/400=0,125 ohm yapar. Hele nemli yerde 2 katı daha az(Maksimum gerilim 25 Volttan dolayı).Yani sigortanın açması için...
  15. mavi2909

    Kaçak Akım Koruma Anahtarı Hakkında

    4 kutuplu 40 Amper 30 mA kaçak akım rölesi kullanmalısın. Çünkü sen makinada insan hayatını koruyacaksın. Ancak dikkat etmen gereken daha başka bir konu ise sistemdir. Eğer toprak iletkenin ile nötr iletkenin ayrı değil ise KAKRı hiç çalıştıramazsın. Bu yüzden nötr-toprak ayrı olmak zorundadır...