Atan sigortaları değiştirin. Ama sigortalar aynı özellikte olsun. UPS yi çalıştırın, calisirsa eğer akuleriniz önce bir şarj olsun. Uzun süre şarj olduktan sonra UPS yi test edin aküler arızalı ise zaten UPS besleme yapamaz. O zaman aküleri değiştirirsiniz.
DC bara voltajına bir bakın genelde +400 _ 400 arası 800 DC yada sadece 400 DC olmalı. DC bara voltajını değeri ile aynı voltajda daha yüksek akımlı aküleri bağlayabilir siniz. Önemli olan DC bara voltajidir. Aku Akıminin yüksek olması ise yükü daha fazla süre beslenmenizi sağlar. UPS marka ve...
Yük çok değişken olduğu için sabit kondansatör seçiminde sıkıntı olmaz mı. Kompanzasyon sistemi 9 trifaz 9 monofaz kondansatör ve varkombi 18 pc kullanılıyor. Kompanzasyon sistemi çekilen akımı değiştirmeyecek jeneratör üzerine binen enduktif yükü azaltacak ama gereksiz yere jeneratöre...
Merhaba
Bir tatil köyünde 500kva jeneratör var. Yüke verdiğimizde 500A akım çekmesine rağmen 180 kw yük gösteriyor. Çok fazla sayıda soğutucu ve klima var. Cosfi çok düşük olduğundan akım ile kw orantılı değil. Bunun için jeneratöre kompanzasyon yapmam gerekirmi yoksa bu şekilde çalışmaya devam...
Benim başıma böyle bir durum geldi 3 adet jeneratör vardı 2 sinden ups yi besliyorduk rahatça bir tanesini devreye verince ups arıza veriyordu sorun manyetik pikapta çıktı o kadar hızlı deviri değiştiriyordu ölçü aleti bunu tespit edemedi manyetik pikabı değiştirdim oda düzeldi ve ikinci ihtimal...
merhabalar serdar bey
datakom ile bir senkron sistemi yapmak istiyoruz.
2 adet 800kva jeneratör şebeke gidince otomatik çalışacak ve senkron olarak yükü besleyecek.
aynı zamanda güce göre güç yedekli çalışacak bir sistem yapacağız
bir sürü seçenek mevcut ama biz datakom ile daha basit olacağını...
Selçuk kardeşim 2 adet 800kva jeneratörü senkron çalıştırmak istiyorum. bunun için seçenekler çok, senkron konusunda fazla bilgimde yok. daha önce plc programlı senkron ünitelerin operatörlüğünü yaptım. ama şuan plc kullanmadan şebeke kesildiğinde 2 jeneratörü senkron yapıp hattı...
Sonunda sorun çözüldü arkadaşlar.
Kompanzasyon şönt reaktör derken sorun kombi sayaçtan kaynaklandığını anladık. Elster marka sayacımızın sistemimize uyum sağlamadığını onun yerine makel marka sayaç takarak sorunun çözülebileceğini öneren ve işini gücünü bırakıp yanımıza kadar gelip bütün...
Tüm arkadaşların ilgilerine teşekkür ediyorum konuyu yazdığımdan beri bir hafta geçti
Genç arkadaş şeman doğru sistemim tam çizdiğin gibi
tknsyen arkadaşım hat başında og olduğu için oraya kompanzasyon veya reaktör koyamıyoruz.
Fahri beyin hesabı tam olarak doğru sayılır trafolardan enerjiyi...
evet sayacım hat başında
trafolarda sabit kondansatör yok
hattımda 400 mt XLPE 90'lık kablo var
yük gece ve gündüz farkediyor. gündüz yük 60 ile 110 kw arasında gece ise 20 ile 60 kw arasında değişiyor.
kmpanzasyonda yapışik kondansatör yok
kondansatör dizlimim trifaze kondansatörler sırası ile...
selamlar
sitenize yeni üye oldum ve çok yararlı bir site emek haracayanların ellerine sağlık
benim sorunum biraz acayip bir konu. işletmemizin hattı sayaçtan sonra ikiye ayrılıyor ve her yöne doğru 4 km sonra iki tane trafom var. trafolarıma kadar olan 8 km lik mesafe bana kapasitif ceza...