Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
2 adet S71200 PLC'yi haberleştirmek için modbus rtu protokolü yerine ilave modül almadan cihazları IO device üzerinden real time olarak haberleştirebilirsiniz. Çok daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde haberleştirmiş olursunuz.
sisteminizde HMI'da var ise endüstriyel ethernet switch almanız...
@eml581 1. hız kontrol ile haberleştiğiniz için diğer hız kontrollerde P2011 - USS Adres parametresini değiştirmeniz gerekmektedir. Diğer haberleşme parametreleri aynı olması gerekiyor.
Hardware olarak kullanmış olduğunuz her bir 485 haberleşme modülü için 1 adet USS_PORT kullanmanız gerekiyor...
@eml581 USS_PORT tanımlama yapmış olduğunuz blokta USS_DB - yazan bölüme belirlemiş olduğunuz DB blok numarasını yazmanız gerekmektedir. Ekteki resimde görebilirsiniz.
2. ve diğer sürücüler için hep aynı bloğu kopyalayıp bloktaki "DRIVE (cihaz adresi) - RUN - SPEED_SP " ve diğer kullanmış...
Farklı marka cihazları modbus üzerinden (Modbus RTU-RS485 bağlantı ile) haberleştirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken haberleşme hızı-parity-stop bit değerlerinin her cihazda yanı olması gerekiyor.
İki farklı sürücü için tek modül almanız yeterli olur. Buradaki nokta da modbus haberleşmedeki...
@eskalen46 ekteki dosyada master ve slave taraftaki sonlandırma dirençlerini görebilirsiniz.
Haberleşme ile ilgili sıkıntı yaşamıyorsanız sonlandırma direnci kullanmanıza gerek yok. Çünkü bir den fazla hız kontrol cihazı nı haberleştirdim fakat sonlandırma direncine ihtiyacımız olmadı. yıllardır...
Merhaba @Djyakamoz. Verilen hatanın F7900: Motor bloke/hız kontrol cihazı limitinde açıklamasıdır.
Servo motorunuz frenli ise, fren açmıyorsa da bu hatayı verebilir.
Pulsli ise servo sürücünüz, göndermiş olduğunuz frekans çok düşük olabilir.
Ayrıca hatanın genel bilgilendirmesini resim olarak...
@shox V14 lisansınız olduğu için SUS paketini 6ES7822-0AE00-0YY0 sipariş verebilirsiniz. Eğer V13 olmuş olsaydı SUS paketini size uygun olmazdı. Bu durumda
6ES7822-0AE05-0YE5 (SIMATIC STEP 7 Basic V15, Upgrade V11..V14-> V15 floating license Download) download edilebilir programı almanız...
bu durum terminal bağlantılarının yanlış yapılmasından kaynaklanıyor.
deneme için terminal bağlantıları var ise söküp enerjiyi tekrar verin.
terminal bağlantılarındaki oluşan kısa devrede bağlantıdan kaynaklanabilir.