Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Çalışan bir sistemmiydi acaba yoksa yeni mi kuruyorsunuz ?
Following Error encoder ile ilgili, eğer encoder ve bağlantıları sorunlu değilse yanlış bir konfigurasyon yaptığınızı düşünüyorum.
V90 destekliyor, belirtiğiniz üzere S7-1200 desteklemiyor. Torque data verilerilerine telegram üzerindeki giriş adreslerinde bulunduğunu düşünüyorum bunun için ilgi telegramların teknik dökümanlarını okumak gerek.
Özel birşey yapmanıza gerek yok öncelikler yukarıda yaptığım şekilde bir deneme yapın bakalım nasıl sonuç alacaksınız, eğer sorun ile karşılaşırsanız buradan yazışalım ki ileride başka birilerine de kaynak olabilir.
hardvare kısmanda kullandığınız standart telegramların yanına Supplementary parameter olarak telegram 750 'yi eklerseniz bunun uzerinden tork verilerine ulaşabilirsiniz.
Silindirleri oransal olarak mı kontrol ediyoryorsun ?
Eğer iki silindir konumunu da ölçüyorsan ve ikisini de ayrı ayrı kontrol ediyorsun (oransal olmak kaydı ile ) bu kontrol için PID'ye ihtiyacın olmadığını düşünüyorum keza benzer bir çok uygulama yaptım.
Örnek olarak iki silindirin arasındaki...
Sistemin kontrol sistemi nedir ?
Autotuning yaparkan genelde sistemler hataları görmek için aşırı uçları deneyebiliyorlar buda hoş olmayan şekilde sonlandırılabiliyor. Ben her manuel tuting yapanlardanım tavsim de o şekilde.
S7-155 32'li giriş çıkış seçimi yaparken 231-1BL00 ve 322-1BL00 seçiyorum ve diğer seçimlerimde HF sanırım S7-300 kullanırık bu kodlara aşina olmamız ile bir alakası var diye düüşünüyorum.
Genelde BA ve ST olanlar yuksek akım ve yuksek gerilimle çalışıyorlar.