kursatkabakci kullanıcısının son içeriği

  1. kursatkabakci

    380 kv şalt sahası

    üçgen olması korona kayıplarını azaltır.
  2. kursatkabakci

    Trafo merkezleri

    genelde trafo merkezlerine giren hat fiderlerinde sırası ile gerilim trafosu, akım trafosu, hat ayırıcısı, kesici, bara ayırıcısı bulunur. trafo fiderinde ise sırası ile bara ayırıcısı, kesici, giriş ayırıcısı, akım trafosu ve parafudr bulunur. ayırıcıların mekanizmaları arızalanıp kontaklar tam...
  3. kursatkabakci

    14. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  4. kursatkabakci

    13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  5. kursatkabakci

    Orta Gerilim kablosu için Meger Testi

    eğer izolasyon direncinin ölçecek isen uyguladığın gerilim çok önemli değil 5000 ya da 10000 kv gerilim uygulayarak 1 dk ya da 10 dk ölçüm yapmalısın. polarizasyon indeksini kontrol etmelisin. ama delinme dayanım gerilimi testi yapacaksan nominal gerilimin en az 2 katını 1 dk süre ile denemelsiin.
  6. kursatkabakci

    Özlü sözler

    Büyük adam geniş omuzları üzerinde dik bir baş taşıyan ve onun içindekiler için yaşayandır.
  7. kursatkabakci

    Gerilimin yükselmesi faturaya nasıl yansır?

    normalde gerilim düştüğünde şebekeden çekilen akım artar çünkü güç sabittir. gerilim yükselirse akım azalır. faturadan daha önemlisi cihazlarının yanma riski vardır eğer gerilim çok dalgalanıyorsa bir dilekçeyle başvurun.
  8. kursatkabakci

    HES'de Sürekli Aşırı Akım Toprak Arızası

    Rölenin bağlantılarında hata olduğunun düşünüyorum, özellikle yıldız noktası bağlantısını kontrol etmelisiniz.
  9. kursatkabakci

    Enerji santrallerinde uretilen elektrigin YG veyA OG Enh verilmesi

    2mw kadar olan güçler 34.5 tarafından bağlanabilir. bu sizin için daha az maliyetli olacaktır. yapman gereken türbin çıkışlarında ortak biri bara oluşturup bu baranın gerilimini bir trafo ile şebeke gerilimine getireceksin. sonra ayırıcı kesici parafudr akım trafosu gerilim trafosu koruma...
  10. kursatkabakci

    Neden alternatif akım ile elektrik dağıtımı yapılır?

    Dc gerilimde voltaj yükseltme ve indirme işlemleri tristör gibi elektronik ekipmanlar yardımı ile yapılır. çok büyük güçlerde büyük akım değerlerinde bu işlemleri yapacak elektronik ekipmanlar çok büyük maliyet gerektirmektedir. Ayrıca büyük akım değerlerinde bu tristörlerin soğutulmasıda ciddi...
  11. kursatkabakci

    12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  12. kursatkabakci

    380kV, 154kV, 34.5kV

    gerilim seviyesinin yükselmesi akımın azalmasına dolayısıyla kesitlerin küçülmesine fakat gerilim yüksek olduğu için izolasyon seviyelerinin zorlanmasına izalatör boyutlarının artmasına direklerin büyümesine ve maliyetin artmasına sebep olmaktadır. aslında gerilim seviyesinin yükselmesi akımı...
  13. kursatkabakci

    Trafo koruma ve işletme topraklaması 5 ohm mu? 2 ohm mu?

    arkadaşlar dokunma gerilimini dikkate almanız gerekir.
  14. kursatkabakci

    topraklama direnç değerleri kaç ohm olmalı?

    aslında önemli olan dokunma gerilimi ve adım gerilimidir. bu değerleri belirleyen kısa devre akımının değeri ve topraklama direncidir. yani tek bir değişkenle kesin bir güvenlik sağlanmaz. ayrıca dokunma gerilimleri belirlenirken koruma devresinin arızayı ne kadar sürede temizlediği de dikkate...
  15. kursatkabakci

    Eşpotansiyel Barası?

    eşpotansiyeli referans alarak bütün bağlantı noktaları ile eşpotansiyel arasındaki direnç değerlerini okuyarark anlayabilirsin.
Geri
Üst