Primeri üçgen sekonderin biri üçgen diğeri yıldız trafo için:
Çıkış üçgen ve yıldız gerilimleri 3.8kv verilmiş.
Yıldızda sargılar arası gerilim üçgen ile nasıl aynı oluyor?
Sadece V1/V2=N1/N2 mantığı ile mi?
Buradaki hesap busbar gerilim dusumu,merak ettigim kisim birde busbar besleme kablo kismi var. 3x70+35mm2 nyy kablo gerilim dusumu hesabi misalen 0.7% cikti diyelim. Sizin gonderdiginiz busbar gerilim dusumu 1% cikti. Toplam gerilim dusumu 1.7%<3% gerilim dusumu uygundur mu demeliyim?
Akim...
Merhaba,
Kullanılacak busbar:mka 1654 (160A aluminum)
Adp ile busbar beslemeye kadar mesafe 40metre
Busbar hatti uzunlugu 80metre
Busbar 1 yerden besleniyor 15 cikis var ve cikislar esit olup toplam 90kw yuk mevcuttur.
Busbar beslemesi icin kullanilmasi dusunulen kablo:3x70+35mm2 nyy kablo...
Öncelikle merhabalar, durmakta olan işletmemizin kompanzasyonunu osos (otomatik sayaç okuma sistemi) üzerinden takip ediyorduk. Ay sonunda endüktif 18.2%, kapasitif 11.9% olarak kapattık. Fakat faturada endüktif reaktif bedeli altından bir ücret geldi.İnceleme sonucu osostaki tüm ilk endeks...