kontrolsüzkalem34 kullanıcısının son içeriği

  1. ABB sürücüler topraklama hatası (earth fault 2330) nasıl giderili?

    IGBT veya AKIM TRAFOLARI arızalanmış ise bu hatayı da verebilir. Sürücü modelini paylaşır mısınız ?
  2. Abb acs 355 ile spindle motor sürülürmü?

    ACS355 serilerde çıkış 0-599 Hz olarak kullanabilirsiniz. Girişler standart 50 hz , fakat 48 63 her arası da kullanımı mümkün...
  3. Kanca sürücüsü

    abb 380 idealdir.
  4. ABB sürücüler topraklama hatası (earth fault 2330) nasıl giderili?

    bu hatayı parametreden kapatabilirsiniz. Bu hatanın nedeni akım trafolarından olabilir.
  5. ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar

    rampalar icin 22.02 kalkış rampası 22.03 duruş rampası eğer yanlış anlamadıysam iki tane sabit hız istiyorsunuz. 12.01 8 olacak DI1 ve DI2 12.03 sabit hız 1 rpm 12.04 sabit hız 2 rpm olarak ayarlayabilirsiniz.
  6. ABB sürücü vektör kontrol

    ABB Motor çalışma prensiplerinde SKALER VE VEKTÖREL olarak iki seçenek bulunmaktadır. Skaler ; Skaler kontrol modunda, sürücü bir hız veya frekans referansı ile kontrol edilir. Vektörel ; Dtc kontrol modunda , sürücünün motor çıkış kısmında tork oluşuyor ise tercih edilir. Skaler kontrol...
  7. ACS355 Programlama

    Ve Aleykum Selam . Hayirli isler bol kazanclar
  8. ABB ACS880 sürücü enerji kesintisi hk.

    bu hatalar genelde kontrol kartı ile ilgilidir. Kontrol kartı üzerinde bulunan memory kartların zarar görmesiyle oluşabiliyor. Eğer bunla ilgili bir çözüm varsa paylaşırım.
  9. acs 355 surucu f0001 hatası

    daha önce kullanılan bir sürücü müydü ? yoksa yeni mi ? ayrıca motor etiket değelerinde bir değişim oldu mu?
  10. Motor sürücülerinde fren direnci nasıl seçilir ?

    konuyu biraz geç gördüm. Sürücünün markası ve kW 'sine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. http://www.adsmuhendislik.com.tr/deppo/dosya/185425910156.pdf attığım linkte abb sürücüleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. 2. Denklem 1'i kullanarak R direnci hesaplayın. 3. Denklem 2'yi kullanarak...
  11. ABB marka inverter manual, sorunlar ve uygulamalar

    hocam merhaba eğer devreye alma işlemi devam ediyorsa yardımcı olabiliriz. eğer ki istanbul çevresinde iseniz yardımcı olmaya çalışabiliriz.
  12. ACS355 Programlama

    Hocam merhaba , potansiyometrenin üzerinde bulunan üç ayak uç vardır . ayak uçlarının ortadaki olan sizin referans ayağı olacaktır. soldaki uç 10 V a girilecek--- orta uc REFERANS KAYNAGI ( AI1 , AI2, AI3 ...) ----- en sagdaki uc GND olacak şekilde sürücüye bağlayın. sürücüye enerji verdikten...
Geri