KNX_pR kullanıcısının son içeriği

  1. KNX_pR

    Hem KNX otomasyon hemde Dali Otomasyon birlikte?

    Sorunuzu kendiniz cevapladınız. Doğrudur. :)
  2. KNX_pR

    Hem KNX otomasyon hemde Dali Otomasyon birlikte?

    Merhabalar, KNX tarafında DALİ Gateway cihazları 64 veya 128 adet dali ballast sürebilmektedir. Bu da size projelendirme maliyetleri noktasında fayda sağlamaktadır. KNX tarafında led ışık seviyesi ayarlamak için 0-10V veya 1-10V modüller de bulunmaktadır. Ancak bunların DALİ Gateway cihazları...
  3. KNX_pR

    Akıllı ev aydınlatma

    Bu bir KNX anahtar arkası input modüldür. Anahtar tipine(klasik, liht) ve kullanım amacına(panjur, aydınlatma on/off, dimmer vs.) göre programlanır. Ona göre panodan ilgili output modülünü tetikleri ve işlem gerçekleşmiş olur.
  4. KNX_pR

    Teknik Satış Sorumlusu

    Merhabalar, Firmamızda görevlendirilmek üzere Teknik Satış Sorumlusu pozisyonunda takım arkadaşları arıyoruz. İlgilenen arkadaşlar aşağıda paylaştığım link üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. http://www.kariyer.net/is-ilani/punica-systems-teknik-satis-sorumlusu-1943184
  5. KNX_pR

    Merhabalar, okuyor musunuz ? O göre sizlere bir yönlendirme yapayım.

    Merhabalar, okuyor musunuz ? O göre sizlere bir yönlendirme yapayım.
  6. KNX_pR

    Akıllı ev sistemlerinde ışık otomasyonu

    Aşağı yukarı her şeyi saymışsınız. Her bir entegrasyon ilave maliyettir, işin bu tarafını da düşününüz. Multimedya sistemlerini de düşünebilirsiniz.
  7. KNX_pR

    Akıllı ev sistemlerinde ışık otomasyonu

    Konut bazında işin ışık tarafı biraz konfor biraz enerji tasarrufu olarak düşünülebilir. Ancak şöyle bir sıkıntı oluşuyor o tarafta da. Örneğin bir odada ışık,panjur,klima ve yerden ısıtma gibi fonksiyonları duvardaki tek bir Termostatlı KNX anahtardan da kontrol etmek istiyorsunuz. Bunun için...
  8. KNX_pR

    Akıllı ev sistemleri hakkında

    Sahada cihazlar arasında 24-29V(Bus Hattı) geziyor. Bunun üzerinden hem cihazlar enerjisini hem de haberleşme sinyalini taşıyorlar.Elektriksel bağlantılar pano içindeki modüllere yapılıyor. Sahadaki KNX cihazlarından gönderilen komutlar üzerinden pano içi modüller gerekli işlemleri...
  9. KNX_pR

    Akıllı ev sistemleri hakkında

    Zigbee ile 45 km menzil mesafesi bilgisini nereden aldınız ?
  10. KNX_pR

    Lıne Coupler Bağlantısı doğru mu ?

    Bağlantı doğrudur. Ancak Main Line'ın yanındaki Line Coupler gereksiz yere projelendirilmiştir. Bu şekildede bir sıkıntı oluşturmaz. En yukardaki Power Supply üzerinden Line Coupler'ların Main Line girişlerine atlamalı bir şekilde giriş yapılacaktır. Katlarda bulunan Power Supply'lar ile ise o...
  11. KNX_pR

    ETS hata

    Aynı hatayı bende aldım ETS5'de bu konuda üretici firmadan bilgi alabilirsiniz .".knxprod" uzantılı dosyada bir sıkıntı bulunmaktadır.
  12. KNX_pR

    Otomasyondaki malzemeler ( line coupler, dali gateway, IP kontrol ( knx / EIB )

    PoE olmasına gerek yoktur. IP Router enerjesini Main Line Power üzerinden almaktadır.
  13. KNX_pR

    ETS hata

    Selamlar, Ben de Windows 10'da ETS 3'de ürünlerin database lerini eklemede sıkıntı yok ancak ne zaman add devices dediğimde hata veriyordu. Nette okudum, ürünü import ettikten sonra Katolog bölümünden ürünleri ekliyordum. Windows 10 için ETS 5 denemedim. İstersen "knxprod" dosyasını benimle...
  14. KNX_pR

    ETS hata

    Aynı şey benimde başımda var. Pazartesi test için gideceğim. Benim projemde bariz sistemde Loop var. Benim size tavsiyem. ETS'den bütün IP Router'ları scan edip bir bakınız.Eğer loop varsa aynı IP Router'ları birden fazla kez görürsün. Diğer bir opsiyon ise; USB Arabirim ile sisteme bağlan, tek...
  15. KNX_pR

    ETS hata

    Loop olma olasılığı var mıdır ? Her Line'dan tek tek bağlanıp bütün hatları scan edip ekran görüntülerini paylaşabilir misin ?