Program orta ölçekli işler işin gayet güzel vakitsizlikten çizim videolarını çekemiyordum ilk video start stop devresi ile başaladım. Türkçe çevirisini yaptığım program bazı DLL leri açmadığından tam türkçeleştirme yapamadım fakat bu şekli ile çalışılabilir.
1.Kütüphane kısmı olmadığından ekleme yapılamıyor.
2.İşin açıkçası odaklandığım nokta türkçeleştirmekti
3.Kullandığım program demo olduğundan bazı bölümlere giremedim etiket kısmıda dahil
4.Maalsef
5.Restorator adında program kullandım.
Daha öncede dediğim gibi motorlardan hangisi devreye alındıysa o yaklaşık yarım saat sonra termik attırıyor ve bu 50 hz de iken oluyor. Fakat motora direk yol verildiğinde ki aynı termik kullanılıyor herhangi bir sıkıntı yok. Ne zamanki sürücü devrede o zaman sıkıntı başlıyor
fanlar kümes içersindeki sıcaklığa göre PID şeklinde çalışıyor fakat kaç motorun çalışacağını operatör belirliyor.
Gerilimden yana sıkıntı yok trafo 50m yakınında
bunu denemedik aklımızda bulunsun
sürücü ayarlarında motor etiket bilgileri geçerli yalnız 4 fan olduğu için 4*kw-4*A. şeklinde...
Arkadaşlar sürücü 50 hz de çalışırken ve motor 1.2 A. çekerken ve de sağlam termik ayarı 3 deyken vede motorlar sıfır kutusundan çıkartılmışken vede sadece fan olarak çalışırken atıyor. Kafayı yedirtti valla bu olay kusura bakmayın umarım anlamışsınızdır beni :)
birde şu konu var termik...
ilk mesajımda dediğim gibi çalıştırdıktan yaklaşık yarım saat sonra 4 fandan hangisi çalışıyorsa o atıyor ilk kalkış rampası olduğunu zannetmiyorum motor 1.1kw 2.3 A. termik akım değeri 3 A.
motor düz çalıştırıldığında sorun yok , termik aradan çıkarıldıktan sonra haftalarca çalışıyor sorun yok...
Arkadaşlar elimde olan 3UA70 siemens termik şalterle, gv2-me telemecanique termik manyetik şalterleri değiştirdim sonuç aynı onlarda atıyor. Sürücü anahtarlama frekansını 4 e çektim o şekildede atıyor. Şimdi yapacağım Sürücüyü pano dışına taşımak bakalım ne olacak
Anahtarlama frekansını değiştirdim fabrika ayarı 4 kHZ den 8 e çıkardım hala sorun devam ediyor. Schneider ile görüşmemde kullandığım termik modeli ile sıkıntı yaşayabileceğimi söylediler. Kullandığım GV2 serisi bunlar termik manyetik şalterler, kullanmamız gereken LR2D termik şaltermiş bu...